环境分析 » 讨论区 » 分析百问 » 污水站设计工艺咨询

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]污水站设计工艺咨询

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
1
 

污水站设计工艺咨询

化工企业设置污水处理站,高浓度废水日进量低于5方,CODcr小于15000mg/l,ph1-9;低浓度水日进量低于45方,CODcr小于4000mg/l,ph4-9。设计一个A/O-MBR膜池系统处理污水,要求出水质低于CODcr小于500mg/l,最好达到400以下,ss小于400,ph6-9。高浓度废水进水解酸化池】池前先混凝气浮处理,求各池(集水池,调节池,水解酸化池,兼氧池,好氧池,MBR膜池)设计参数和计算方式。
顶部
美丽婷婷[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106600
精华 0
积分 1569
帖子 1937
信誉分 100
可用分 2482
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
2
 
我觉得想免费求到这么多东西,很难。
顶部
grace![使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106596
精华 0
积分 1536
帖子 1891
信誉分 100
可用分 2406
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
3
 
上筑龙网,土木工程网,给排水在线,中国城镇水网找,一定找得到
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
4
 
楼主这是个大项目啊!恭喜一下。设计工作者辛勤。楼主是搞工程的,那么应该知道工程的难度,应该请教身边的人,并付之于报酬,在这里我感觉效果不大。
顶部
kaixinjiuhao[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106687
精华 0
积分 1533
帖子 1886
信誉分 100
可用分 2236
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
5
 
总水量50方每天,总cod不到260kg,混合平均浓度约5000余mg/l,化工废水难度比较大,应先考虑整体废水污染成分及生化性。
具体工艺方面高浓度ph范围广,建议先对高浓度废水进行简单预处理后在混合处理,整体浓度比较高,出水要求比较简单,前面生化AO工艺还凑合用,但要考虑高浓度条件下AO的适应性,后面使用MBR应慎重,毕竟这么高的出水浓度MBR是否有必要以及高浓度下的膜污染更严重,其它很多简单工艺即可的底细没必要设计过于复杂。。
顶部
XXXX111[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106688
精华 1
积分 1524
帖子 1864
信誉分 102
可用分 2397
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
6
 
这都赶得上设计院的了
顶部
甜甜TVT[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106689
精华 0
积分 1482
帖子 1783
信誉分 100
可用分 2056
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
7
 
楼主有BOD值吗,有的话看一下生化性,化工废水普遍生化性不好,即使B/C较高也要小心,因为BOD都是稀释培养的。废水pH波动幅度较大,如果可以稳定在低位,我建议使用化学氧化做预处理,提高可生化性。A/O的资料比较多,但是对于高浓度废水有多少作用也说不准。MBR用在工业废水上是比较冒险的,楼主要注意的是污泥生长性状一定要好,也就是不用膜过滤的时候也能分离的很好,不然膜污染的你能疯掉
顶部