样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 类似的泵的启动和停止显示不正确,应该怎么检查?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]类似的泵的启动和停止显示不正确,应该怎么检查?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
兜兜[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108005
精华 0
积分 949
帖子 1098
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

类似的泵的启动和停止显示不正确,应该怎么检查?

转载
这个是什么原因?
我们这边用的是横河CS3000系统,想知道,类似的泵的启动和停止显示不正确,应该怎么检查?
顶部
mr.henry[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108006
精华 0
积分 982
帖子 1124
信誉分 100
可用分 1339
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
开机信号没有进入DCS的IO柜,是不是有中间继电器?
顶部
娜爷~[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108007
精华 0
积分 982
帖子 1143
信誉分 100
可用分 1455
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
在端子那短接一下看DCS显示,或通过量电压方法检测
顶部
小书虫[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106593
精华 0
积分 1604
帖子 1947
信誉分 100
可用分 2530
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
4
 
检查一下接线是否正确?泵启动后,检查一下对应的继电器是不是亮着的
顶部
outeer[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108008
精华 0
积分 997
帖子 1173
信誉分 100
可用分 1566
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
这个很简单啊
所有的泵启动、停止信号应该是来自MCC柜。如果显示信号和现场不一致,可以让电气改NC或者NO触点,也可以在DCS里面组态修改啊。不就是接收到的0信号让显示停或者启动吗。这是搞系统的权利
顶部
冰@舟[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108009
精华 1
积分 985
帖子 1146
信誉分 102
可用分 1554
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
有可能是电气的问题 也有可能是DCS系统的问题
顶部
XXXX111[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106688
精华 1
积分 1524
帖子 1864
信誉分 102
可用分 2397
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
7
 
先从MCC柜找问题,然后是你的DCS
顶部
差不多先生[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108010
精华 0
积分 951
帖子 1081
信誉分 100
可用分 1340
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
我用的是霍尼韦尔的系统,应该道理一样,如果是个别点的问题,从MCC查信号,从DCS查组态;如果是一批点,就查DCS组态。
顶部
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
先查一下组态画面有没有问题,再查一下组态的线路有没有问题,最后联系电气一起检查一下是不是电气信号送过来有问题
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
从接线端子排,短接信号查起,确定室内组态、接线是否有问题,一切正常就和电气联查,很简单的。