转载
E+H雷达液位计干扰抑制如何做,怎么做?设的长度是从法兰往下算的还是从导播杆顶端往上算?是不是只有在空罐时才能做?有液位时能做抑制吗?望明白人解答,谢谢
顶部
冰@舟[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108009
精华 1
积分 985
帖子 1146
信誉分 102
可用分 1554
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
最好在空灌时,做了一次抑制不行,再做一次,直到空灌显示为0
顶部
XXXX111[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106688
精华 1
积分 1524
帖子 1864
信誉分 102
可用分 2397
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
3
 
不一定要空罐抑制,有液位也可以,不过你要知道实际液位差不多在哪里,那样你才能把干扰或者假信号抑制掉。
顶部
差不多先生[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108010
精华 0
积分 951
帖子 1081
信誉分 100
可用分 1340
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
有液位也可以做,知道从上到液面的距离就可以抑制了
顶部
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
回波抑制没有空罐也可以做  但是最好在空罐或者接近空罐的时候做   有搅拌要开启搅拌
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
一般购买的E+H雷达物位计都内附有张操作说明书,在显示器盖子拆开里面,可以根据说明,先找找干扰信号在哪里,再做抑制
顶部
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
7
 
首先,液面到罐底的叫液位,液面到灌顶(或者法兰)叫空高。你要输出哪一个,都可以,在表头,也就是变送器可以直接设置。
干扰抑制,也就是mapping,可以在有液位的时候做啊。而且要把搅拌器啊什么干扰源之类的都打开!
过程如下:干扰源会产生一个回波信号,那么抑制的时候你把它打开,这个干扰信号会被表记下来(表里面是有存储的)
使用的时候,这个干扰还存在,但是这个回波信号会被表自己给处理掉。就好比你开车,看见一个猴屁股,以为是红灯,停下来了——但是我事先告诉你,有个猴屁股在那,你再看见,知道了,就不会停下来了
具体做应该使用表头的菜单就可以,但这个没有资料,外人恐怕很难做啊。
如果确实需要,也能付费的话,还是请厂家过来弄一下吧,技术服务也是很重要的商品,咱现场该学习的一定要学习,但是不敢贸然动手:说句难听话,弄好了,不见得给发奖金;弄坏了,该有人发飙了!
顶部