用475通讯不上,475完好可通讯其他同类型同厂家表

转载
各位大神,我这里有一台EJA的新差压变送器测量流量,介质:净化风,测量元件:内微锥,用475通讯不上,475完好可通讯其他同类型同厂家表,望各位大神指点迷津
顶部
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
2
 
lz先要检查一下,变送器是否为HART协议的,有可能是布朗协议o
顶部
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
如楼上所说看看是不是HART协议,如果没问题就在回路中窜一个200欧左右的电阻试试。
顶部
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
横河的EJA变送器 需要BT200这个手操器,不一定是HART协议!是HART的型号不一样!
顶部
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
看下变送器铭牌是不是HART协议,如果是的话回路串250欧姆电阻试下
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
你先把差压变送器的型号贴出来,就知道是什么协议的了,呵呵
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
7
 
EJA里有布朗协议的。用BT200试试。再就是看串上电阻。
顶部
翔少爷[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108018
精华 0
积分 955
帖子 1109
信誉分 100
可用分 1444
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
EJA的通讯有两种,一种是HART协议,一种是布朗协议。用HART不能通讯的有两种可能性,1是变送器是HART通讯但没串联250欧姆的电阻,2是BRAIN通讯的,要用BT200通讯器。
顶部
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
首先楼主要确实一下你的这个变送器是什么协议,知道了是什么协议才能好解决问题啊  如果支持HART回路串一个250欧的电阻
顶部
星星……[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108020
精华 0
积分 941
帖子 1102
信誉分 100
可用分 1450
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
你串个电阻试试   我以前遇到过这种情况  250欧姆电阻