样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 自立式调节阀调节精度低是否需要安装压力表?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]自立式调节阀调节精度低是否需要安装压力表?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

自立式调节阀调节精度低是否需要安装压力表?

转载
自立式调节阀顾名思义是自生根据阀前压力或阀后压力来实现自我调节的调节阀,这些阀的特征是不需要经过控制器,没有输入出信号(DCS/PLC)。他们的精度10%左右。
我想请教下,调节阀前后压力表是否有必要安装,如阀后自立式压力调节阀,是用来调节阀后压力,当阀后压力小时自立式调节阀开大,当阀后压力大时自立式调节阀关小。
由于自立式调节阀调节精度较低,是否需要安装压力表来进行校正等?:
顶部
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
我个人感觉有必要安装压力表,压力表没几个钱,安装以后对维护判断自立式调节阀是有用的。
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
根据调节阀前还是阀后压力的需求进行安装,要不然怎么调试自力式阀门呢
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
4
 
压力表不是用来校正的,是来看调节后的压力是否满足你的需要,一般在调节后安装。
顶部
翔少爷[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108018
精华 0
积分 955
帖子 1109
信誉分 100
可用分 1444
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
最好是全部安装  有利于判定减压阀是否工作正常,也有利于以后维护,这方面应该是没有什么标准或规范强制要求吧,只是看那些应用场合可能会有特殊要求会强制安装
顶部
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
压力表肯定是要的,出厂都是按照使用范围调试好的,但是万一工况要求变了要改变控制参数,没压力表咋整
顶部
星星……[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108020
精华 0
积分 941
帖子 1102
信誉分 100
可用分 1450
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
没有相关标准
可以装也可以不装
谁说的必须装的
比如我就没见过放空线上装PG的
顶部
kaixinjiuhao[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106687
精华 0
积分 1533
帖子 1886
信誉分 100
可用分 2236
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
8
 
额,压力表的安装,自力式压力调节阀你也要看你是需要调节的是阀前还是阀后的压力
顶部
大球球[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108023
精华 0
积分 934
帖子 1088
信誉分 100
可用分 1480
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
可以安装压力表,但是压力表不是用来校正的。
顶部
美丽婷婷[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106600
精华 0
积分 1569
帖子 1937
信誉分 100
可用分 2482
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
10
 
自立式调节阀就是自动调节压力的,可以设定压力,调后面压力的是减压阀,调节前面压力的是背压阀。一次压力表可按可不按
顶部