样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 管道为dn100的,我能使用dn150的电磁流量计嘛?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]管道为dn100的,我能使用dn150的电磁流量计嘛?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
大球球[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108023
精华 0
积分 934
帖子 1088
信誉分 100
可用分 1480
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

管道为dn100的,我能使用dn150的电磁流量计嘛?

转载
现在工地需要测量管道内液体流量,管道为dn100的,我能使用dn150的电磁流量计嘛?因为现场只有这种型号的流量计,求大虾解答。
顶部
美丽婷婷[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106600
精华 0
积分 1569
帖子 1937
信誉分 100
可用分 2482
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
2
 
扩管安装,有一定的问题,因为扩管前后都要扩,这样并不一定是保证是满管测量,因而会造成测量不准,我个人不建议你使用这种方法。
顶部
双_视野[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108026
精华 1
积分 956
帖子 1108
信誉分 102
可用分 1400
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
同意上面的说法。有经验的人,流量计都是缩径的多,还没听说过扩径用的
省这个钱干嘛,计量不准产生的误差困扰,比这点钱严重多了
顶部
莫莫莫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108028
精华 0
积分 925
帖子 1070
信誉分 100
可用分 1457
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
非常同意楼上的观点,其实可以买台插入式的,只要量程合适,管径大小的话,可以不必那么严格。
顶部
千里之外[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108029
精华 0
积分 936
帖子 1091
信誉分 100
可用分 1452
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
插入式的精度会有点问题,推荐同径,缩径,不建议扩径
顶部
grace![使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106596
精华 0
积分 1536
帖子 1891
信誉分 100
可用分 2406
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
6
 
两种方法,1.立管安装,2.流量计后缩径。保证满管就行了。
顶部
巅峰时刻#-#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108030
精华 0
积分 922
帖子 1064
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
其实,流量计之所以大都采用同径或缩径,主要是考虑到满管的问题,否则测量的准确度就没法保证,甚至会相差十万八千里,不过要实在没招的话,反正就是要满足满管的要求就行了
顶部
hero_b[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108031
精华 0
积分 919
帖子 1057
信誉分 100
可用分 1425
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
流量计后缩镜应该可以、  只要保证流速,保证满管,也能凑合的用。
顶部
迷糊小鬼[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108089
精华 0
积分 906
帖子 1051
信誉分 100
可用分 1422
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
9
 
如果这样的话,那建议变径吧,不过变径后的前后的直管段要长一点
顶部
apple_danny[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108090
精华 1
积分 910
帖子 1035
信誉分 102
可用分 1460
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
10
 
单就流量计而言,DN100的电磁 用DN150的电磁替代是可以的
但管线上需要进行适当变化,加一个变径才行。
顶部