还没有用了半年就被融化了 请问这应该怎么办?

转载
我们厂里的超声波测得介质是焦油  在焦油灌顶部安着  但是焦油温度高也腐蚀   还没有用了半年就被融化了  请问这应该怎么办
顶部
双_视野[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108026
精华 1
积分 956
帖子 1108
信誉分 102
可用分 1400
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
介质?超声波的液位计都是在空气中传播的吧?不能挨到被测介质的吧,密封的罐内,如果高温高压是不能用超声波的
顶部
莫莫莫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108028
精华 0
积分 925
帖子 1070
信誉分 100
可用分 1457
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
差压式的不行吗,用导压管。跟超声波没有关系,而是跟接触材质有关!
顶部
千里之外[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108029
精华 0
积分 936
帖子 1091
信誉分 100
可用分 1452
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
这状况要求超声波流量计 耐高温、  防腐、 防爆了。成本太高。可以尝试用带远传的磁翻板液位计或者其它液位计。
顶部
grace![使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106596
精华 0
积分 1536
帖子 1891
信誉分 100
可用分 2406
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
5
 
焦油罐,焦油粘附性很强。不加热,不游离,就会冷却凝固,炼油厂焦油凝固是很严重的事故。所以,高温时必须的工艺条件,。无论是管道流体还是储罐设备。必须保持高温状态,楼主说的融化了。是超声波选型时:天线的材质,整个仪表的耐温程度达不到工艺条件。因此重新选型,重新选择厂家。能够达到你们的工艺条件。
     超声波选型注意事项: 首先供电,线制(两线还是四线),用户给超声波提供的安装条件,安装方式。(,环境温度。发射角位置,螺纹或开口安装。法兰材质,有无振动。周围有无腐蚀,有无电磁辐射和静电)   内在的选型就是:超声波的天线材质,防腐蚀,耐高温高压等,还有量程,分体安装还是整天安装。外壳防护等级,天线口是否加装四氟防护。焦油的测量,对于大型罐体,4米以上量程建议用非接触式。比如:雷达。超声波(测量焦油效果一般) 小量程测量一般用磁性液位计,但是浮子材质是个问题。特别是高温。    焦油罐一般情况下都用雷达液位计的。或者是压力式变送器。也就是双法兰。性能稳定。耐用。雷达比双法兰优良。精度高,维护方便。性能也很稳定。至于用中子料位计那就太浪费了。炼油厂大型塔罐设备,常规仪器不能胜任的才用中子料位计。而且需要申请环保部门获批。还得有特种使用资质。

            综上所述:焦油测量液位超声波一般,磁性液位计良好。雷达液位计优良。中子料位计太浪费
顶部
巅峰时刻#-#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108030
精华 0
积分 922
帖子 1064
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
这个情况基于你们的现有设备开口,如果有条件上差压液位计,最好,这些最基本的差压液位计实践中也是非常好用的。如果现有设备没有开口,而要用在灌顶的话,无非使用超声波,雷达,伺服,射频对于这么大的容器,可能不太好用。放射性物位计一般不会选用,常用到的场合也就是灰分,煤粉类 颗粒状物质的测量,比如锅炉,煤化工装置上应该能见到,还有就是高温强腐蚀性的物料非接触性测量,比如尿素装置的尿液液位
这里的话磁翻板不推荐,高温条件下磁翻板本来就不可靠。
顶部
hero_b[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108031
精华 0
积分 919
帖子 1057
信誉分 100
可用分 1425
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
可以选择远传组件的,一般最常见的是干簧管+液位变送器组合的远传,高级一点的有磁致伸缩远传,不过价格就比较贵了,选择磁翻板 还是建议选择大厂家,莫要图便宜,别看东西简单,后期维护很麻烦。
顶部
迷糊小鬼[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108089
精华 0
积分 906
帖子 1051
信誉分 100
可用分 1422
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
8
 
就是同位素液位计,也叫放射性元素液位计,最可靠的一种。
顶部
apple_danny[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108090
精华 1
积分 910
帖子 1035
信誉分 102
可用分 1460
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
9
 
可以外贴式导波液位计啊 这种是非接触性的测量
只要是在罐底或者是罐壁外贴  测量精度高操作也很方便
有剧毒的、强腐蚀性的、高压的环境下都可以使用啊
顶部
today@[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108091
精华 1
积分 907
帖子 1049
信誉分 102
可用分 1382
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
10
 
个人观点,雷达应该是更优于超声波的 还是换成雷达的吧,各个安装要求都比它的好。