流量计现场瞬时流量为零是为何?

转载
厂里选用了合肥精大的VA系列涡街流量计,前段时间开始有多台精馏车间的流量计现场瞬时流量为零,但DCS里显示有瞬时流量。我串入电流表检查出电流大于4Ma,按照流量计的按键说明去调整电流缺无法调整。列如我测得电流为5.85Ma,我在仪表设置里把F08里把电流4Ma修改为5.85Ma按确定键后就马上变为4Ma.(F08为仪表最小电流输出,本仪表是4-20ma输出)请师傅们帮忙解说下,我该怎么处理这些故障。万分感谢~~~
顶部
巅峰时刻#-#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108030
精华 0
积分 922
帖子 1064
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
没用过合肥精大的,只知道他家的腰轮流量计不错,你应该问厂家的,估计是你调整方法有问题!
顶部
hero_b[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108031
精华 0
积分 919
帖子 1057
信誉分 100
可用分 1425
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
如果不是仪表输出对应量程有问题那就是干扰的吧   1.考虑电缆屏蔽问题  2. 安全栅输入输出是不是有问题   
这些模拟量一般都要做小信号切除2% 按照现场实际情况可以切多点
顶部
迷糊小鬼[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108089
精华 0
积分 906
帖子 1051
信誉分 100
可用分 1422
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
4
 
如果回路是正常的,将Low_Flow_CUT (小流量切除)参数调大点试试
顶部
apple_danny[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108090
精华 1
积分 910
帖子 1035
信誉分 102
可用分 1460
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
5
 
一般涡待流量计的传感器中有触发水平的设置,尝试适当提高点试,另外适当加大小信号切除