DCS所有温度指示和当时现场的环境温度显示是否完全一致?

转载
装置检修状态下,DCS所有温度指示和当时现场的环境温度显示是否完全一致?比如说今天室外温度为33摄氏度,DCS上所有的温度指示是否应显示33摄氏度?
顶部
today@[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108091
精华 1
积分 907
帖子 1049
信誉分 102
可用分 1382
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
2
 
不一定的,装置检修,设备的安装的地理位置还是有差别的,会有一定的差别的,但不会太大。
顶部
未完~待续[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108102
精华 0
积分 913
帖子 1045
信誉分 100
可用分 1366
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
理论上是这样的,但是考虑实际情况,温度计测得是被测位置的温度,如果量程太大测低温的话也会有很大的误差。
顶部
80年代的人[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108103
精华 0
积分 879
帖子 1017
信誉分 100
可用分 1280
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
不是的,只知道两点与检测精度和量程有关系,应该还有。
顶部
be!smile[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108104
精华 0
积分 903
帖子 1046
信誉分 100
可用分 1389
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
不就是要测密度\液位\温度三个参数么
分离测量,本安防爆问题很好解决,测器维护、测器检修、测器更换,也很简单,,,花钱有个2万3万,就了不得鸟吧
要是整个带伺服机构的,貌似很先进的东东,安装还是项工程?,,俄滴乖乖,,不知测器装好跑起来,花个10万20万,够不
花钱多,不一定就物值所值鸟
比如使唤个两年,温度传感器坏鸟,您咋整呀?
再比使唤个一年半载,卷线盘莫名其妙卡鸟,您又咋整呀?,,,但凡带电机的家伙,一出麻达,折腾人那真叫一个拽 ~~~~~~~~
\呵呵呵,\
顶部
#断点#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108105
精华 0
积分 883
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1322
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
基本上是的,误差不会很大3度左右吧 误差总归有的,如果现场是用温变那基本上是一致的。
顶部
疲惫黑眼圈[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108106
精华 0
积分 903
帖子 1026
信誉分 100
可用分 1363
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
你那安全栅是带温变功能的吧,这样,温差有一点,但不会差太多,三线制,理论上给够补偿在线电阻,但实际上,不一定,对线的要求阻值要一样,所认不一定能够了补偿的了,尤其是距离远,所以我个从认为,和现场测出来的温度还是有的,但不影响
顶部
艾玛@加油[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108107
精华 0
积分 906
帖子 1032
信誉分 100
可用分 1464
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
8
 
如果你要跟他们讲技术,他们肯定是不会听的,本来两组人就是死对头,最有效的办法,就是拿出实质性的论证方法,比始,带着他们的工艺主任,到现场比对,我相信既然能够当上主任,对误差这个概念不会陌生的。另外环境温度跟在停产时在管道里的温度是两种概念
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
9
 
生产的这个要求应该是有点过分的:虽然说现场的装置是检修状态,但是,也并不是所有的温度监测点位置都是与外界相通的,有的是在密闭容器内,有的是在管道内,有的是在物料里,很多的情形的。这种情况下要去校验温度?开玩笑吧?呵呵呵!
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
10
 
装置区内的温度并不一定和环境气温一样,特别是在塔器内部的温度,由于设备大部分都有保温措施,其内部温度与环境温度是有差别的。