小中大1、首先这个涡街流量计我认为他的输出信号时一个代表流量的MA信号,这个对不对?反正是一个线性的代表流量的信号,对吧,我感觉应该是4-20MA信号
2、你直接将这个涡街流量计当成电磁流量计,也就是说在设置二次表的时候,设置成 电磁流量计,别设置成涡街流量计(接收的信号不一致的),量程就按你涡街流量计的量程来
3、然后设定测量的是蒸汽,温压补偿
4、注意系数的设定不是电磁流量计一般情况下的1,是你设定在涡街流量计里面的密度的分之一,比如说你设定的密度是2,那么电磁流量计的系数就是0.5
这样就可以实现你那个涡街在设定了密度后输出为流量信号在二次表内又有了温压补偿的计算;
我觉得这样很蛋疼,你问下你们领导蛋疼不疼.....另外我觉得是你没有吃透这个涡街流量计,虽然没用过,但是我总感觉这种涡街流量会有相关的设定让那个密度失去作用,也就是说直接输出频率信号,问问厂家看看
不知道能不能说清楚,刚开完月度会议,2个小时头晕中。举例下吧
假定你涡街设定密度是2(能设定为1的话,最好,就直接当电磁流量计用了),输出4-20MA代表0-10t,那么输出的4-20MA其实是代表体积是0-5(单位换算我就不管了啊),然后引入二次表或者DCS,直接进行温度补偿就成。开始的时候我想当成孔板或者喷嘴的,但是想到二次表里面孔板和喷嘴的密度都是要开方的,还是不对。电磁流量计是对的.......