涡街流量计的信号放大板老是坏,找不出原因,请大家帮忙

转载
涡街流量计的信号放大板老是坏,找不出原因,请大家帮忙 谢谢
顶部
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
什么牌子的涡街  什么工作环境啊   多长时间坏一个? 厂家怎么说?   具体点啊检查电源电压和负载电阻是否符合要求
顶部
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
查查是否与:雷击、接地、放大器环境温度、等有关
顶部
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
一般雷击的较多 检查绝缘,表盒内有无渗水,接地保证完好,工作电源是否有波动,回路各部件均要细查。
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
主要是做好接地,做好等电位,检查接线是否紧固,回路电压
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
6
 
在哪一个装置上,检查一下是不是仪表周围或者敷设的电缆有没有强的电磁场干扰