请问在系统内是否可以改?

转载
由于罐顶装有压力变送器,之前的值都是按照设计规范设计。但是实际工况 罐顶负压报警较为频繁,领导要把敏感值降低,请问在系统内是否可以改,还是用手操器在机柜间里面卡件改?
顶部
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
在系统里改就行 哦 对了 我厂用的cs3000 感觉其他厂家应该也可以的
顶部
星星……[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108020
精华 0
积分 941
帖子 1102
信誉分 100
可用分 1450
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
直接将DCS的报警限改了就行了。 仪表响应时间是可以改的,在表头上改比较方便
顶部
大球球[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108023
精华 0
积分 934
帖子 1088
信誉分 100
可用分 1480
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
在组态里改。将触发的报警值改到领导要求的位置就行
不过呢,这里面牵涉到一个问题。你们是央企还是私企?负压报警肯定是1个安全报警。如果改动了出了事故,谁来负责???领导要你改,你最好是要领导写个书面的指示给你并盖章。否则到时候说不清楚。
顶部
美丽婷婷[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106600
精华 0
积分 1569
帖子 1937
信誉分 100
可用分 2482
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
5
 
如果压力波动频繁而且在报警值附近波动,可以将压力变送器的阻尼时间改大点,减少报警次数。修改报警值那要看具体情况,如果实际工状下允许可以降低,改下也是可以的,但不能想改就改,领导说改就能改的。另DCS上也能视具体实际情况作延时报警。