小中大低温介质测量并不是都不需要保温的
通常低温介质测量时引压管不做保温是出于两方面的考虑
一是针对低沸点介质(不一定是低温),例如液氮。就像你说的,介质会汽化,压力通过气体传递。为了保证加速汽化,防止引压管内液体影响测量所以不保温,必要时还要将引出段加粗以加强汽化。
二是针对低温但在常温下不汽化的介质,例如低温导热油。经过一段时间后,引压管内温度会和环境一致,这时引压管和一般介质测量没什么区别,也不一定需要保温。
保温的作用是消除环境对引压管内介质状态的不利影响和防人员灼伤,只要能解决这两个问题就不必保温