样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 防爆电接点压力表,大家有没有可以给个推荐啊

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]防爆电接点压力表,大家有没有可以给个推荐啊

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
大球球[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108023
精华 0
积分 934
帖子 1088
信誉分 100
可用分 1480
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

防爆电接点压力表,大家有没有可以给个推荐啊

转载
由于是防爆一区,根据国家规范需要选择ExDIICT4,的防爆电接点压力表,大家有没有可以给个推荐啊。国产,进口不是问题,价钱不是问题,防爆等级关键,不要本安型的。最好能介绍详细,比如型号,厂家
顶部
美丽婷婷[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106600
精华 0
积分 1569
帖子 1937
信誉分 100
可用分 2482
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
2
 
我们厂用的ASCO电磁阀 本安级别高,为啥不要呢? 。。。。。。 屎壳郎,香肉不吃,专吃臭屎 。。。这个世界真奇妙,真精彩,,,对不?;
顶部
双_视野[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108026
精华 1
积分 956
帖子 1108
信誉分 102
可用分 1400
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
一定要选进口的 差别忒大了
楼主不是为了选择合适的仪表来的
就差大吼一声,我要买表,大家来找我啊!
顶部
莫莫莫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108028
精华 0
积分 925
帖子 1070
信誉分 100
可用分 1457
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
看到无锡市特种压力表厂有,我下了个防爆证书图(不好意思,是本安的),上自三厂有隔爆IIBT4,没有看到CT4
顶部
千里之外[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108029
精华 0
积分 936
帖子 1091
信誉分 100
可用分 1452
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
本安型的肯定还需要其他的关联设备,甚至线路。
本安级别高,只能说0区只能用本安,但那是 ia 级的
楼主的要求是1区使用,本安的 ib 级别就可以了, ib和隔爆的比,也没有高低的概念了。
从我们仪表现场操作及接线来说,反而更愿意用隔爆的,线路简单,设备少
顶部
grace![使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106596
精华 0
积分 1536
帖子 1891
信誉分 100
可用分 2406
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
6
 
更大的疑问是,电接点压力表本身没有电压、电流、能量。无非是提供触点让仪表或电气的电路导通或者断开,但本安型仪表室限制能量的,所以应该是进入这个压力表触点的电信号能量足够小才安全啊,所以这个压力表为什么会有本安的概念?应该是属于简单设备,像热电阻热电偶那样不需要认证的啊!
不知道我理解的对不对。
顶部
巅峰时刻#-#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108030
精华 0
积分 922
帖子 1064
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
本安测器,几乎都是两线制的。。。现场开盖、检修,不需断电 ,更不怕仪表工胡摸乱鼓捣触电呀, 哈哈哈
隔爆测器,多是四线制的,现场开盖前,还得安全区远程断电,要检修还得拆机折返安全区呢。。。嘿嘿嘿
顶部
hero_b[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108031
精华 0
积分 919
帖子 1057
信誉分 100
可用分 1425
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
安全第一么,,,真讲安全,就使唤本安最高级别ExiaⅡCT6去吧。。。
这个级别也是市场大货主流,
便宜如屌丝:倒是ib鸟,CT4鸟,, 象5寸软驱5寸软盘一样,不大好找
顶部
迷糊小鬼[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108089
精华 0
积分 906
帖子 1051
信誉分 100
可用分 1422
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
9
 
1区2区的真有人断电拆开检修吗?表示怀疑
现在很多仪表都是几个证都具备,说他本安就是本安,说他隔爆就是隔爆。
但现实是,都必须正确使用。
你买个本案的阀门定位器,不接安全栅也能用,你说他本安吗?
你用个隔爆的,接线口用个防雨接头,你说它隔爆吗?
但现实情况,大厂我不敢说,小企业从概念到人员都是一般的水平,安装不到位,维护不到位的情况多了去了。
顶部
apple_danny[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108090
精华 1
积分 910
帖子 1035
信誉分 102
可用分 1460
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
10
 
现实中的仪表维修工,能把防爆知识搞得透彻的不多,我也在内。即使懂得了一点防爆知识,在现实中能长期贯彻执行的也不彻底:比如说某个隔爆仪表的密封圈坏了,又有谁会去更换?比如防爆仪表箱门的密封垫即使完好,紧固螺丝是不是一个不缺?还比如是不是一定断电才开盖?(对这点,我觉得,能够明确判断现场安全,完全可以带电开盖
显示中的安全管理人员,对仪表电器知识又知之甚少,大会小会上也就是仪表要定期校验,要用防爆仪表,要用气体报警器……很多地方也是半坛醋
也许,就像小学生吧,目标是100分,考个60也及格:用了防爆仪表,管它安装的规范与否,能不能起到安全的作用,反正上级来检查,从普通的换成防爆的了,就行了
对于本安防爆,我看过一些书籍,还要用本安电缆,现在的厂家,不是本安的说成本安的,谁知道?也许我用过假冒伪劣产品吧,对一些不容易判断真伪,要求又很高很玄乎,但外观性能与普通产品又不易区别的东西总是持观望态度。
我们有一小的PSA项目,设计图纸上信号部分用的是本安仪表,也有安全栅,但线路却设计的是普通的导线。电磁阀这部分虽然防爆等级也达到了(线圈是防爆的),但我总在想,这电磁阀的电源线要是短路,又如何解决防爆的问题呢?图纸上确实是防爆挠性管直接接到变送器线圈接口,可那小线圈,哎,设计的估计是不干实际活,根本就是摆设,反而因为防爆挠性管太硬弄坏了好多电磁阀的先导阀
顶部