从仪表角度分析怎样处理可以减少降量、切料事故的发生?

转载
本公司蜡油进装调节阀最近一个月内出现两次全关后降量切料问题,现从仪表角度分析怎样处理可以减少降量、切料事故的发生?提出一方案请大家帮忙分析其可行性。我催化装置主要通过对温度的涨降观察来作为工艺生产的重要指标。当调节阀无故跳零时,由于温度的滞后反映势必会造成操作工对流量减少判断的滞后,从而导致降量切料。加入给蜡油进装流量加一流量下限报警,可以及时提醒工艺人员调节阀可能故障。给工艺人员开副线调节争取时间,从而避免切料降量事件的发生,对不对?
顶部
莫莫莫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108028
精华 0
积分 925
帖子 1070
信誉分 100
可用分 1457
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
换个带手轮的调节阀,事先将手轮限位在最低开度,可避免全关故障。为防止持续进料造成的事故,最好再串接一个切断球阀,平时切断阀全开并不起作用,只有当流量低低报并持续一段时间时,作为紧急切断用
顶部
千里之外[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108029
精华 0
积分 936
帖子 1091
信誉分 100
可用分 1452
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
考虑下在调节阀上加装行程开关,并将开关信号引至DCS。(当然也可作声光报警,电铃那种,不涉及DCS中增加点数)当阀门降到指定位置时,行程开关被接通,DCS画面进行提示,这样就可第一时间知道阀门状态。
顶部
grace![使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106596
精华 0
积分 1536
帖子 1891
信誉分 100
可用分 2406
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
4
 
有个问题很奇怪。作为进料流量这么个关键参数,难道设计的时候就没标注低流量报警的设定?
个人觉得,更多的该考虑如楼上几位的防范措施,以及查找出为何会连续导致突然关闭的原因。而不是来讨论设置低流量报警设定这些没营养的方案。
顶部
巅峰时刻#-#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108030
精华 0
积分 922
帖子 1064
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
理论上是可以的。但有个问题楼主是否考虑过,多芯电缆进去的信号是不是都在一个盘柜上啊。如果不是,电缆分柜更麻烦
顶部
hero_b[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108031
精华 0
积分 919
帖子 1057
信誉分 100
可用分 1425
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
规范上要求不同电压等级的信号不能走同一根多芯电缆,同时去DCS和SIS的也要分开,而且热电偶补偿电缆和变送器信号电缆类型根本不一样,不能放一起的。
顶部
迷糊小鬼[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108089
精华 0
积分 906
帖子 1051
信誉分 100
可用分 1422
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
7
 
估计有可能现场没有分线箱,信号线直接从现场拉到机柜室里
顶部
apple_danny[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108090
精华 1
积分 910
帖子 1035
信誉分 102
可用分 1460
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
8
 
最好不要那么做,弊端多多,隐患多多。1.那种多芯缆很少有符合仪表标准的屏蔽网层,一般为无铜网屏蔽层普通电力控制电缆,会导致仪表无法做接地有信号不稳定的隐患。2,线缆进控制柜,布线会受影响。3。不用每条缆都单独走一根镀锌管,,,缆多的话,仪表电缆走小桥架即可
顶部
today@[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108091
精华 1
积分 907
帖子 1049
信誉分 102
可用分 1382
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
9
 
不同电压等级的不能一起走,就算是统计电压的不同信号最好也不要一起走。。。价格差不多的。。一起走到电气柜了不好分向走线。。说不定信号都不一定是去同一个柜子的。。
能够一起走的。。除非信号是测同一个位置的并且进同一个PLC机架,,例如都是热电偶或热电阻什么的。。