样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 给DCS系统供电的UPS用电负荷一般要求不超过百分之多少?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]给DCS系统供电的UPS用电负荷一般要求不超过百分之多少?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
be!smile[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108104
精华 0
积分 903
帖子 1046
信誉分 100
可用分 1389
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
1
 

给DCS系统供电的UPS用电负荷一般要求不超过百分之多少?

转载
给DCS系统供电的UPS用电负荷一般要求不超过百分之多少?我要新增一套DCS怕UPS负荷太大有风险。
顶部
#断点#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108105
精华 0
积分 883
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1322
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
UPS容量一般为系统供电总量的1.2~1.5 倍左右,UPS可以让DCS厂家成套供货
顶部
疲惫黑眼圈[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108106
精华 0
积分 903
帖子 1026
信誉分 100
可用分 1363
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
50%及以下。机房是这么做的。不可以新增电池组吗
顶部
艾玛@加油[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108107
精华 0
积分 906
帖子 1032
信誉分 100
可用分 1464
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
我们公司是25% 的样子       一般设计UPS容量一般为系统供电总量的1.2-----1.5 倍左右    但是如果后期不扩容的话    实际负荷都没有那么大。
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
从电网供电到电池供电没有切换时间。当电池能量即将耗尽时,不间断电源发出声光报警,并在电池放电下限点停止逆变器工作,长鸣告警。不间断电源还有过载保护功能,当发生超载(150%负载)时,跳到旁路状态,并在负载正常时自动返回。当发生严重超载(超过200%额定负载)时,不间断电源立即停止逆变器输出并跳到旁路状态,此时前面输入空气开关也可能跳闸。消除故障后,只要合上开关,重新开机即开始恢复工作。
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
是冗余的两组UPS还是单台UPS?一般设置两台,其中一台坏了另一台能全部担负负荷。
顶部