调节器的正反作用就是一定的么?

转载
调节器的正反作用与调节阀的对象放大系数、气开气关有关,那么对象放大系数和气开气关已定,调节器的正反作用就是一定的么?
参见《分程控制系统在柴油加氢精制装置中的应用》中,分程控制系统,作者在确定调节器的正反作用时,在对象放大系数为负、气开情况下,选择了反作用调节器,说调整电气阀门定位器为反作用时,也可以保证负反馈?求解释
顶部
疲惫黑眼圈[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108106
精华 0
积分 903
帖子 1026
信誉分 100
可用分 1363
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
正反作用我的感觉哦,就是正负数的乘法。。。。 不对,那可能是哪里漏了个负
顶部
艾玛@加油[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108107
精华 0
积分 906
帖子 1032
信誉分 100
可用分 1464
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
调节器的正反作用与工艺的控制方向以及调节阀的FC/FO有关。
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
石油化工自动控制设计手册(第三版)关于调节器正反作用的选择的部分提到:在单回路控制系统中,只要调节器放大系数、调节阀的放大系数以及对象放大系数三者的乘积为正,那就能实现负反馈
其中调节器放大系数这样规定:正作用调节器,则放大系数为负;反作用调节器,则放大系数为正。
我个人认为以上三者的乘积为正就能实现负反馈的假定前提是默认阀门定位器是正作用(事实上,实际使用中,如果没有特殊说明,定位器也是选用正作用),因此如果要更加严密的表述,最好也把定位器的正反作用也考虑进去,也就是四者(调节器放大系数、调节阀的放大系数、对象放大系数、定位器的放大系数)乘积为正,则能实现负反馈。如果按照这样分析,对象放大系数为负(-)、气开(调节阀放大系数为+)情况下,选择了反作用调节器(调节器放大系数为+),电气阀门定位器为反作用(定位器放大系数-)时,也可以保证负反馈

以上是我的一点想法,欢迎点评!
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
简单说几句,首先阀芯要正装,然后,FO,FC这个是工艺定死的,然后测量值肯定是随着测量值的增大,从4到20mA,还有就是,一般不建议动阀门定位器的脑筋,所以阀门定位器是4mA输出气压最小,20mA输出气体最大。
组态的时候,有两个程序块,一个是控制器的正反作用,一个是阀门的小控制块。
如果是FO的阀门,那阀门的小控制块取反作用,如果是FC的阀门,阀门的控制块取正作用。
个人感觉大概就是这样
在定控制器正反作用的时候,其实是:假设控制器输出越大,阀门开的越大,控制器输出越小,阀门开的越小。
然后阀门的具体情况,再在阀门的小程序块里调整。
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
也就是先假设所有阀门都是FC,所有阀门定位器都是正作用
控制器输出最小0%,阀门定位器接受4mA,调节阀全关
控制器输出最打100%,阀门定位器接受20mA,调节阀全开
按照这个假设,再根据工艺专业的控制意图,来定控制器正反作用
最后,如果是FO的阀门,则把调节阀的控制模块取反
也就是说,控制器输出0%,调节阀模块取反,卡件输出给阀门定位器20mA,阀门定位器输出气压最大,阀门全关
控制器输出100%,调节阀模块取反,卡件输出给阀门定位器4mA,阀门定位器输出气压最小,阀门全开。
顶部
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
是拿着手操器改来改去方便呢,还是在组态程序里随便点点勾勾方便?
现场的东西,最好少动,所有的阀门定位器都是正作用,不是很好么?
这个就象分程控制,两个阀门,接受的不都是4-20mA么?没有说一个阀门4-12mA动作,另一个12-20mA动作,对吧
就是因为有阀门控制程序块的存在,才能实现这样的功能啊
顶部
哈达[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108113
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1418
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
8
 
其实过程控制主要研究的是负反馈控制,了解下负反馈;至于正负之分,先了解下仪表制造业与自动控制理论的区别,这方面容易混淆。
了解了这两方面,就不会存在对正负作用的疑问了
顶部