测量温度用热电阻和温度变送器的成本哪个更大?

转载
化工行业测量温度用热电阻和温度变送器的成本哪个更大?要考虑仪表本身价格还有电缆价格和以后的维修成本。我现在正做一期化工工程,测温偏向于全部用一体化温度变送器,不知海友们意见如何?
顶部
甜甜TVT[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106689
精华 0
积分 1482
帖子 1783
信誉分 100
可用分 2056
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
2
 
肯定是一体化温度变送器成本高了,里面多个变送器模块了
顶部
mico_11[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107998
精华 0
积分 901
帖子 982
信誉分 100
可用分 1139
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
其实现场反映,有些温度变送器的维护量还是很大的。 温度变送器太贵了
顶部
花花[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108001
精华 0
积分 898
帖子 1015
信誉分 100
可用分 1224
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
温度的测量,就两种种方案,一,温度传感器,配温变,再加通用的AI卡,二,温度传感器,加个温度AI卡,
这个问题不能简单的认为哪种植便宜,像前者,如果温变装在现场,则仪表线就可心用二芯屏蔽线,并且AI卡件都是通用的,当然也可以测量压力,流量等。
后者,则仪表线至少要用三芯屏蔽的,如果距离远,成本也不菲,并且AI卡只能测温度
顶部
读过书的[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106598
精华 1
积分 1524
帖子 1824
信誉分 102
可用分 2124
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
5
 
测点量特别多的时候还是温变要成本低些,,一个是可以用通用AI卡,不需要单独使用AIr卡件,再一个三芯电缆和两芯电缆价格差距在量大的时候很明显,温变使用两芯电缆。现在温变模块也不是很贵,当然以后的维护量会加大,故障点增加了(温变)。测点量小的话,还是用热电阻。个人意见。
顶部
fantacy[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107999
精华 1
积分 971
帖子 1097
信誉分 102
可用分 1287
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
热电阻用三芯肯定比两芯贵,但多出来的一芯价格应该比温变便宜。这是其一
卡件,不会差太多的,但利用率上来说,热阻专用卡件只能接温度。而4·20mA的卡件就可以通用的接压力、流量等等信号。所以,用专用的温度计卡会存在通用性差的问题。
这是其二;
热电阻信号没必要全部转化成4~20mA,一般是参与控制或者联锁的才有这个必要。因为这些信号需要冗余卡件。这是其三;
现场增加温变,需要修改量程、查找问题,基本都要到现场,比较麻烦。如果采用热电阻+温变式隔离栅方式,维护上更方便。这是其四现场温变,故障率相对比较高些,而且多了一个中间环节也是个问题。这是其五;
因此,个人觉得,从成本和维护方便性考虑,最好的方式是带控制和联锁的用热电阻+温变式安全栅方式;其余仅作为显示用的热电阻信号直接进卡件。
顶部
hey_bye[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108004
精华 0
积分 976
帖子 1131
信誉分 100
可用分 1467
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
说实话,个人倾向于温变,这样的话,信号会比较统一,至于故障的话,这个就不大好说了。。。
顶部
青青子衿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108003
精华 0
积分 978
帖子 1116
信誉分 100
可用分 1335
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
温度变送器的肯定要比热电阻的贵一些 一体化的偶厂应用过一批,最后都换成普通的了,原因通用性差,现场因损坏,要知道现场的维修维护使用人员都是大汉性质的人物,对于仪表都比较大气,打打碰碰甚至硬拽硬砸,再者这个一体化的需要两芯电缆,普通的需要三芯电缆,防线过程两芯和三芯都是放,还不如放三芯价格也贵不到哪去,而且以后灵活性要好。
顶部