样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » DCS的标准信号4~20mA卡件求助

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]DCS的标准信号4~20mA卡件求助

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
甜甜TVT[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106689
精华 0
积分 1482
帖子 1783
信誉分 100
可用分 2056
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
1
 

DCS的标准信号4~20mA卡件求助

转载
请教一下,DCS的标准信号4~20mA卡件能不能直接接热偶的TC信号?因为有次DCS开工会,有印象听过某家DCS厂家说,现在热偶信号和4~20mA信号用的都是同一种卡件,当时没太注意,也可能是听错了,所以一直没弄明白,想请各位大哥指点一下,谢谢了
顶部
mico_11[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107998
精华 0
积分 901
帖子 982
信誉分 100
可用分 1139
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
不能,热电偶信号的卡件和4~20mA的卡件不是同一种
热电偶用的是低电平模拟量输入卡,LLMUX AI卡
顶部
花花[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108001
精华 0
积分 898
帖子 1015
信誉分 100
可用分 1224
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
当然不可以,如果要用4~20MA卡的话装个温度变送器就好了
顶部
读过书的[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106598
精华 1
积分 1524
帖子 1824
信誉分 102
可用分 2124
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
4
 
这个不好说,如果是万能卡件,那就可以了,不过一般来讲,DCS卡件不会做万能卡件的,不像二次仪表,温度卡件倒可以测各种分度值的,这个倒有的。
顶部
fantacy[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107999
精华 1
积分 971
帖子 1097
信誉分 102
可用分 1287
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
应该不可以,热电偶是mv信号,需要信号转换一下吧。如二楼所说。
顶部
hey_bye[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108004
精华 0
积分 976
帖子 1131
信誉分 100
可用分 1467
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
不可以的。因为信号形式不一样。不过你可以让热电阻经过安全栅直接变成4-20MA
顶部
青青子衿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108003
精华 0
积分 978
帖子 1116
信誉分 100
可用分 1335
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
用块温变的安全栅,输出为4~20mA信号  KDF2-UT2-EX1/2
顶部
兜兜[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108005
精华 0
积分 949
帖子 1098
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
万能卡是个传说,至少目前很少使用 加装一个温变模块就可以了
顶部
mr.henry[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108006
精华 0
积分 982
帖子 1124
信誉分 100
可用分 1339
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
要么加温变模块,要么加专用模块,是不能直接使用AI卡件的,万能卡件,貌似没听说有真正好使用的
顶部
娜爷~[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108007
精华 0
积分 982
帖子 1143
信誉分 100
可用分 1455
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
所谓的万能卡是卡件内带有运算模块,通过组态时进行针对信号类型的定义,来实现所谓万能功能
这种卡件价格高是肯定的,可能在可靠性上也会有一定的牺牲。
建议还是采用专用的热电偶输入卡或加信号转换器或温度变送器,成本不高,并且可靠。
顶部