精通仪表的大大们,仪表切换参数如何实现?

转载
本人原从事顺酐生产,装置精馏系统的回流总管有一套双法兰液位计,但是仪表计算书的提供参数有两套,一套介质是二甲苯,另一套介质马来酐
那么问题来了,由于特殊工况,精馏系统的回流总管内介质是有变化的,负压47KPa,时介质二甲苯;负压20KPa时,介质马来酐。这套仪表的测量原则上是需要在不同工况下切换参数的。各位,有没有遇到过这种需要切换测量仪表参数的工况?
精通仪表的大大们,仪表切换参数如何实现?
顶部
冰@舟[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108009
精华 1
积分 985
帖子 1146
信誉分 102
可用分 1554
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
楼主你们用的这个液位计是差压液位计吗?这种液位计最好不要用在混合物地方,建议你们换个其他液位计,比如说雷达液位计。
顶部
XXXX111[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106688
精华 1
积分 1524
帖子 1864
信誉分 102
可用分 2397
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
3
 
虽然没遇到过这样的问题。但是既然是回流管,从表象来说肯定是测液位的,那么你这里测压力。根据公式P=密度*g*液位,密度在变,所以你的压力也在变,是间接测量液位,道理应该是这样的,但是具体怎么切换我就不知道了
顶部
差不多先生[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108010
精华 0
积分 951
帖子 1081
信誉分 100
可用分 1340
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
说说我的理解:
很明显你的液位测量与塔压有关,而对于液位计来说,你的这种是靠液体测量压差,将压差信号转换为4-20mA的电信号,在将电信号与标定的液位对应起来,从而在DCS中读到液位
那么,如果二甲苯与顺酐的密度相同,这个就不是问题
如果密度不同,那么需要查一下,液位标定的时候用的哪种液体,比如说用的二甲苯,那么我觉得可以在DCS中做个计算,通过塔压控制密度修正一下。
顶部
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
从DCS做个模块和压力窜一下,做个换算对吧
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
这个问题应该有解决办法的,据我所知有一种不用开口的液位计,直接可以测液位的,可能价格有点贵
顶部
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
7
 
18.5m有点高了,要是1.85m就好办了.个人观点
顶部
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
差压液位计于密度有关系,当工况变化时,就无法准确测量,改用其他形式的液位计
顶部
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
有温压补偿 影响不会特别大吧   工况在仪表测量范围内,介质切换,系统组态时注意根据密度编程换算好了