仪表没有显示,即流量几乎为0求分析

转载
是这么个 情况,本身这个仪表(孔板的差压流量计)的量程是0到500立方米没小时,但是平时在用的时候,流量基本是在40左右,不到量程的10%。管道有流量的时候,我们去现场看,仪表没有显示,即流量几乎为0,但是我们要求工艺把流量开到很大,然后再降下来得时候,仪表就有40左右的显示了。请大神们分析下。另外,这个表的量程能不能改一下,直接用hart挂上改,可以么,不行的话说说原因。谢谢了
顶部
XXXX111[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106688
精华 1
积分 1524
帖子 1864
信誉分 102
可用分 2397
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
2
 
可能是灵敏度的原因吧,再说本身选的表的量程也不合适,量程太大,误差也就越大,(理论上分析)
顶部
差不多先生[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108010
精华 0
积分 951
帖子 1081
信誉分 100
可用分 1340
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
流速小,产生的压差太小,所以流量不准。
孔板流量计不只是挂HART就能改的,孔板的孔距和刀口都是根据现场要求计算出来的,所以不能改,要改找专家计算之后再换孔板
顶部
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
只有让厂家计算后才能改,他们会告诉你最大最小能改成多少,另外你说用HART改,这个取决于你所用的变送器选的是什么协议的,选的是什么协议就用什么相应设备改.
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
流量太少,因此差压也小,根据现有流量和孔板尺寸,从新计算后改差压量程,如果计算不在要求范围,只有换孔板。
顶部
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
6
 
10%量程时的差压和满量程的差压相比,数值太小,非常容易有测量误差。建议你们用2个变送器。
顶部
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
也可能是做了小流量切除,频繁地小流量测量会损害仪表,且一般不准确,有碍计量,所以有时仪控人员或是工艺人员要求小流量切除。
顶部
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
遇到过类似的情况,修改参数后成功了,不过修改前要仔细核对孔板参数和变送器参数。不介意的话,请将您的详细工况参数贴出来,也方便了解清楚情况
顶部
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
解决办法:
1、(根本办法):换孔板
2、(小流量无显示的原因):有小信号切除,所有把小信号切除再改小一些就可以显示小流量,不过不准确!
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
 这个现象是流量太小,经常进入小信号切除区域。
  在被测介质的温度、压力没有发生改变的前提下,可以通过缩小量程来解决;
  设原量程为Q,差压为△P;修改后的量程为Q',差压为△P',有关系式:
      Q'/Q' =SQR(△P')/SQR(△P)
顶部