小中大石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范
Specification for the design of combustble gas and toxic gas detection and alarm for p
etrochemical in dustry
1 可燃气体或其中含有毒气体,一旦泄漏,可燃气体可能达到25%LEL,但有毒气体不能达到
最高容许浓度时,应设置可燃气体检测报警仪;,
2 有毒气体或其中含有可燃气体,一旦泄漏,有毒气体可能达到最高容许浓度,但可燃气体不能
达到25%LEL 时,应设置有毒气体检测报警仪;
3 既属可燃气体又属有毒气体,只设有毒气体检测报警仪;
4 可燃气体与有毒气体同时存在的场所,应同时设置可燃气体和有毒气体检测报警仪