样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 是先调量程再调零点快,还是先调零点再调量程快?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]是先调量程再调零点快,还是先调零点再调量程快?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
双_视野[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108026
精华 1
积分 956
帖子 1108
信誉分 102
可用分 1400
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

是先调量程再调零点快,还是先调零点再调量程快?

转载
在气动调节阀的调校中,是先调量程再调零点快,还是先调零点再调量程快?为什么?
顶部
莫莫莫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108028
精华 0
积分 925
帖子 1070
信誉分 100
可用分 1457
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
个人认为先找到50%最重要,然后在零点量程
顶部
千里之外[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108029
精华 0
积分 936
帖子 1091
信誉分 100
可用分 1452
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
会变化不会很大,但是好调的多了 12MA 50%最重要然后在零点量程
顶部
grace![使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106596
精华 0
积分 1536
帖子 1891
信誉分 100
可用分 2406
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
4
 
阀门定位到50%时阀门定位器的反馈杆应该是水平的,然后反馈杆上的刻度应该与阀门的行程一致,这样量程基本就出来了!阀门定位器的位置确定好了以后就用12mA来调这个50%的位置,然后再调零点满度和灵敏度就是了!
顶部
巅峰时刻#-#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108030
精华 0
积分 922
帖子 1064
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
调校之前,先正确安装定位器,就是上面几楼说到的,50%的阀位保证定位器反馈杆处于水平(或接近水平)的位置。这一点很重要,为什么要这样?根本目的是保证阀门的全行程,其反馈位于定位器凸轮的有效区域内
接下来才是调零、调量程。以气开阀为例:
(1)调零。输入4mA,调整零点旋钮至合适位置;,
(2)调量程。输入20mA,调整量程旋钮至合适位置
步骤1,调零至什么程度?调整的结果立竿见影,阀门即将开但还没开就OK了。
关键在步骤2,调量程什么才是合适位置?火候就靠自己的经验把握了。量程调整后,阀门发生了相应的变化(不用管它),零点也会变化,所以只要调了量程,就一定要再返回步骤1调零。直到输入20mA后,阀门在100%位置,定位器调校的过程才算结束。

火候掌握不好,循环调整的次数就增多
调好后,再分别输入8mA、12mA、16mA,观察阀门的线性如何,这个步骤主要是让你去体验调校的成果,不会有问题。
顶部
hero_b[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108031
精华 0
积分 919
帖子 1057
信誉分 100
可用分 1425
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
我一般调没那么麻烦,一个新的或是正常用的,维修以后先送一个4毫安的信号,看看是否关到底,在送一个5%的开度,只要5%调节阀微动那基本上就完成啦,在送一个50%和100%的信号看看开度差不多就行啊。主要是能关严
顶部
迷糊小鬼[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108089
精华 0
积分 906
帖子 1051
信誉分 100
可用分 1422
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
7
 
如果是智能阀门定位器的话,只要安装的位置不太偏离正常位置,通过定位器上的按键或者手操器自动调校即可。
顶部
apple_danny[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108090
精华 1
积分 910
帖子 1035
信誉分 102
可用分 1460
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
8
 
我也是认为先找好中间点,不论是标准风压(0.2-1KG/每平方厘米)还是高压的。也就是正确安装定位器。不同厂的定位器要求有些不一样。还得看是正作用还是反作用的,从而确定反馈凸轮用哪面。正确安装好定位器后,用信号发生器给12mA,定位器的输出风压也得是中间值,看阀杆与反馈杆是否垂直;不垂直调整定位器位置。然后给4MA信号,调零。给20MA信号调满。经过反调整合格后,再给8MA,12MA,16MA,看线性。有些旧定位器有喘的现象,不太好调,有的是因为放大倍数大,有的是因为反馈杆紧等;还有的定位器动作迟缓,有的旧定位器调节不线性,就需要一些经验了。
顶部
today@[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108091
精华 1
积分 907
帖子 1049
信誉分 102
可用分 1382
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
9
 
先调零点后量程,因为调整量程会影响零点,细节可以看电气阀门定位器的结构,如果是更换定位器就得先调五十,在零点和量程反复调
顶部
未完~待续[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108102
精华 0
积分 913
帖子 1045
信誉分 100
可用分 1366
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
10
 
对于直行程调节阀将阀开到50%反馈杆水平位置,进行调整。角行程的调节阀将阀全关后进行调零。
顶部