样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 有效的防止冬季冻凝啊 缩管又有什么要求?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]有效的防止冬季冻凝啊 缩管又有什么要求?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
未完~待续[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108102
精华 0
积分 913
帖子 1045
信誉分 100
可用分 1366
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
1
 

有效的防止冬季冻凝啊 缩管又有什么要求?

转载
压力变送器的安装要求  有什么安装要求  由于引压管太长 冬天难于维护 我计划缩管  但我发现 所有的变送器均在去取压点的下方 这是为什么 如果安装在上方的话会有效的防止冬季冻凝啊 缩管又有什么要求 求指点
顶部
be!smile[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108104
精华 0
积分 903
帖子 1046
信誉分 100
可用分 1389
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
取压点的位置和介质有关系,一般气体在管道的上半部分,防止取压管内积液。液体在管道的下半部分防止取压管内集气。取压管一般是直径14或者18的,取压管线最长不大于50米。不建议楼主缩管,可以改为i膜片式。
顶部
#断点#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108105
精华 0
积分 883
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1322
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
你的想法是可以的。不知你的介质是什么?有一些表可以利用管道本身的热量防止冻凝。我们有两块蒸汽流量表就是采用你说的这个办法,加上根部阀和冷凝弯,将表垂直安装在管道的孔板上方,然后用保温材料包好,就可以了,省去了伴热和很长的引压管。
顶部
疲惫黑眼圈[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108106
精华 0
积分 903
帖子 1026
信誉分 100
可用分 1363
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
正常情况:测液体压力-变送器地狱取压点;测气体压力-变送器高于取压点。
但位置不合适的话,引压管要有不同的方案。
取压点距离变送器1米的测量误差是一个定制,最后每加长一米则误差增加一个定数,所以引压管要尽可能短。
说明一下:设计院都有仪表安装方案图(标准),你可以找一下。
顶部
艾玛@加油[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108107
精华 0
积分 906
帖子 1032
信誉分 100
可用分 1464
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
不错,给管道的伴热会在冷凝弯和根部阀那里缠绕一下是不是?您的意思是不需要额外的伴热回路,而是占了管道伴热的便宜
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
安装了冷凝弯,蒸汽就无法和变送器接触了吗?我觉得短距离的话冷凝弯无法阻止高热水蒸气和变送器接触吧
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
1、引压是静态压力传递,不对外做功,木有压力损失哩凯
2、十万分之五级建标的压力试验室,有时也引压10米8米呢。。。
      难倒检定师,不怕长距离引压,产生压力损失,进而影响量值传递的精度么?,,,嘿嘿嘿
       初中物理教材,讲鸟几百年:在同一水平面内,液体各处的压强相等
              书木有读好读通透时,试验出真知呢:
                     比如您在个水罐子上,接根管子水平引压,拐几道弯也无妨
                             您再整两只,象俺下面贴图,在帕斯卡级(Pa),具有一致性的数字压力表,分别装在取压口和管尾
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
8
 
对于液体,直线引压距离不超过20米,压力传递的延时,是毫秒级的 。。。几乎所有的的工业测量,都可以忽略它
      对于气体,引压造成的压力延时,与管长、管径、回弯、压力大小,都有关系 。。。
             比如微压±20Pa时,直线引压距离20米,引压管内径5mm时,压力传递延时,大约5秒
顶部
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
9
 
高温才需要引压管吧?或者罐子外部有保温层需要引出接口的。变送器安装方式有很多。。。。
顶部
哈达[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108113
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1418
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
10
 
1、压变引压的目的,不外乎有二:
           一是使传感器膜片处的温度,低于所允许的最高温度,接近常温更好,这关乎测器的工作寿命
           二是消扰平滑压力冲击,这关乎测器的安全以及测值的稳定性

2、盲目缩管,万一出点麻达,那就会臭大鸟 ~~~~~~~~~~~~~~~

      俄看不如在引压管回弯里,灌上不挥发不冰冻不互溶的隔离液,一劳永逸
顶部