小中大说句实话,没校准过可燃气体报警器
但看看文字材料,相关的规范标准,感觉您的叙述也有问题:
1、首先,可燃气体报警仪是一个统称,具体到实际,不同的气体爆炸下限不同,当然也有许多很接近,但当差距非常大的话,你的“可燃气体国家统一标准为5%",就不对了
2、虽然没亲手校准过,但因为有使用,因为有疑惑,所以请教过厂家,确实存在(规范也允许)用一种气体来代替其他气体来校准的方式,甲烷是一种常用的气体,爆炸下限也是5%,不知道你说的“5%”是不是指甲烷的爆炸下限。但这不是绝对的,不同的气体会有一定的换算。
3、即使是甲烷报警器,爆炸下限是5%,但报警点2.5%也不全面,规范上说的是
“报警设定值应符合下列规定:
1可燃气体的一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限;
2可燃气体的二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限;