为什么热偶芯断了可是DCS画面上显示最大值?

转载
为什么热偶芯断了可是DCS画面上显示最大值?
顶部
mr.henry[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108006
精华 0
积分 982
帖子 1124
信誉分 100
可用分 1339
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
开路  热电势最大??? 你确定是断了吗??是热偶吗? 仔细检查。
顶部
娜爷~[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108007
精华 0
积分 982
帖子 1143
信誉分 100
可用分 1455
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
这个可能根你系统的故障设置方式有关,像很多DCS比如仪表输入开路了,就是显示最大值,并且有报警提示
顶部
小书虫[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106593
精华 0
积分 1604
帖子 1947
信誉分 100
可用分 2530
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
4
 
因为热电偶变送器设置了输出故障为:最大值。
顶部
outeer[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108008
精华 0
积分 997
帖子 1173
信誉分 100
可用分 1566
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
你温变和DCS组态了啊。你可以组态成故障输出最大、最小、任意值。如果高报连锁的一般会设置故障走低,完了显示报警提示。
顶部
冰@舟[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108009
精华 1
积分 985
帖子 1146
信誉分 102
可用分 1554
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
看组态,故障时组态组的是最大值就是最大值,如果想让其故障时保持上一个值也是可以组的。
顶部
XXXX111[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106688
精华 1
积分 1524
帖子 1864
信誉分 102
可用分 2397
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
7
 
和温度变送器或者温度安全栅的组态有关 我厂安全栅是TML的,开路显示最大值
顶部
差不多先生[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108010
精华 0
积分 951
帖子 1081
信誉分 100
可用分 1340
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
和DCS组态有关系,看看DCS上的组态故障是否设置为故障输出最大
顶部
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
对于温度元件,最常见的故障是断路(即断线),在这种变送器或转换卡件的设置上,或在DCS及数据采集的组态上,可以定义温度元件断线或开路,信号为最大值,这也是提示操作者的一个方式。当然也可以设置成最小值。
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
主要是看系统内部组态,正常开路跑最大值,但是在比较重要的部位也可采用开路指示为零。也就是零点保护!