为什么计算机显示的温度又是正确的呢?

转载
今天作业区反映一温度显示不对,到控制室机柜处量阻值有143.04欧,换算成温度是112度,但计算机显示是105度,于是将柜内接线等地方重新打磨、紧固后还是同样的现象。用替换法检查,计算机通道是没有问题的,于是到现场热电阻处将三根接线取下后量阻值是140.4欧,换算成温度刚好是105度,与计算机显示无差异。
      问题是柜内测量的阻值与现场测量阻值明显有差异,为什么计算机显示的温度又是正确的呢?望各位高手能讲解一下
顶部
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
柜内测量的阻值是加上上现场到机柜间的线路电阻的啊 。
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
显示正确是因为,热电阻的三线制接法消除了引线电阻的影响
顶部
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
4
 
热电阻3线制接法,把连接导线的阻值给去掉了。。。
顶部
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
看看平衡电桥就明白了。  在机柜间量的话有一个回路电阻,三线制可以消除回路电阻
顶部
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
热电阻采用三线制接法。
采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。
采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差
顶部
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
一般三线制采用的电桥平衡,线电阻都会被消除掉的。我也遇到过这种情况,同样是定子温度,两个热电阻测出来的相差5度左右...