小中大电压降大,启动电压到现场表不够用求助
转载
设计了一台激光氧分析仪,四线制,24VDC供电,DCS系统我是专门配了一对24VDC的电源箱(容量20A)用于现场表的24VDC外供电(接线见附图)。接线调试时发现带不起来,后咨询厂家说表的功率(启动瞬间功率太大为50W)太大,正常时为15W左右,查了一下电缆表,控制室至现场300多米,是挺远,电压降大,启动电压到现场表不够用。先考虑2种解决方案。
1、还是从控制柜配出,重新分配一路24V电源。例如:从TB2A-11,TB2A-11配出
2、让仪表厂家带一个转换电源过来(220VAC转24VDC),安装在控制室柜内或挂在墙壁上,给它提供一路220VAC电源,其输出电压可调,最高为30VDC,这样压降大可以通过适当提高输出电压来保证仪表的启动电压够用。
以上方案那个更好,请说明理由。谢谢!