转载
各位好,我想请教一下气动阀仪表风压力一般正常维持在多少。最低能维持在多少,当低于最低值时会出现什么状况。
顶部
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
气动调节阀:阀门仪表气源压力应根据气动执行机构弹簧压力范围确定,一般高出弹簧最高压力0.05到0.08MPa
气动开关阀:按照执行机构要求压力来调,气缸一般0.4-0.6MPa。
顶部
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
气源压力一般为0.7MPa进气缸压力要看执行机构设计压力在气缸上有标识,压力达不到要求发回出现喘震或不能全开或全关,也有肯能不动作
顶部
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
应该是是7公斤压力 但是我们厂一般是在6公斤作用
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
一般净化风管网压力都维持在0.4至0.7MPa之间,调节阀需要气源压力一般在0.4左右,一般通过配减压阀来达到各阀自身的用风要求,如果压力太低,阀门无法正常动作。
顶部
翔少爷[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108018
精华 0
积分 955
帖子 1109
信誉分 100
可用分 1444
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
一般供气700KPa,阀门要求550Kpa就可以了。再低就不能保证阀门的动作时间了。。
顶部
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
一般320kpa就够了,少数的需要400kpa,阀门上一般都会有数值说明,比其大20~50kpa即可,不可太少,太少时阀门就会出现开关不到位,甚至不动作情况;但是也切不可太大,不是越大越好,太大了,轻则容易把膜片顶坏,重则会把阀盖顶平破,从而出现事故! 这在带增压器的气路中尤其要注意~~!
顶部
星星……[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108020
精华 0
积分 941
帖子 1102
信誉分 100
可用分 1450
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
我们这里从空分空压出来的是6公斤左右,到阀门哪里经过减压大概4公斤
顶部
kaixinjiuhao[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106687
精华 0
积分 1533
帖子 1886
信誉分 100
可用分 2236
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
9
 
这个要明确一个前提,一般执行机构上配的是先导式电磁阀,那么就有一个启动压力,这个一般在铭牌上能够看到。只要满足启动压力的情况下,阀门都能正常工作的。
顶部
大球球[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108023
精华 0
积分 934
帖子 1088
信誉分 100
可用分 1480
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
各类阀要求都不一样,铭牌上一般都有气源压力的要求,我们也就放到0.4mpa了,阀只要求0.3的