小中大不是的哦 是SIL等级高 但是单台仪表达不到要求 所以3取2 / 2取1 / 2取2
这里涉及到PHA & HAZOP分析 SIL等级 SIF 安全与表功能-
有一个风险矩阵(环境 健康 生产 3方面) 横、纵坐标分别是 频次 及 造成损失 它俩的乘积再乘以发生的可能性 就是单项此风险评估
3者一起组成了总的风险
所以要消除风险 就要加强安全仪表功能 也就是降低不安全因素的比重
举例说明
当一个SIS系统的安全完整性等级要求为SIL3,而实际配置为传感器为2.2×10-3(SIL 2),逻辑解算器为1.3×10-4(SIL3)(包括I/O接口),终端执行器为2.41×10-3(SIL2),所以整个系统为SIL2不满足要求。于是我们改变传感器的配置结构,选择1oo2冗余,其**因失效=10%,诊断覆盖率(DC)=90%,可以算出1oo2传感器的结构的PFD=2.3×10-4,达到SIL3的水平,同理可以配置执行器为1oo2冗余结构,也可达到SIL3的要求,于是最终整体SIS系统的SIL可以达到SIL3的要求。