只用一个差压液位计测量锅炉液位引起的误差原因有哪些?

转载
现在测量锅炉液位应该是用双室平衡容器吧!如果就用差压液位计必然引起误差……再此小弟求教各位师傅只用一个差压液位计测量锅炉液位引起的误差原因有哪些?希望师傅说出原因并给出合理的解释……
顶部
莫莫莫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108028
精华 0
积分 925
帖子 1070
信誉分 100
可用分 1457
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
锅炉汽包,测量液位一般是选择2个浮筒,一个差压变送器来进行的。
液位汽包里面泡沫比较多,浮筒会造成虚假液位。而差压变送器不存在这种问题,但差压变送器也常有误差,觉得估计是引压管内的水老被汽化或者啥原因(我具体没处理过
因此都是几块仪表一起参照的
个人观点,做个参考
顶部
千里之外[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108029
精华 0
积分 936
帖子 1091
信誉分 100
可用分 1452
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
差压液位计测量锅炉液位引起的误差原因主要是锅炉里面的水因温度的变化密度也随着变化,测出的压力就不是很准确
顶部
grace![使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106596
精华 0
积分 1536
帖子 1891
信誉分 100
可用分 2406
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
4
 
如果取压点离上水口太近的话,对液位会造成波动。截止当前,我家用的双室平衡容器我个人觉得还是比较稳定的,有时会因为负压室的水少了去加点水,再就是变送器零点漂移,不过这两种现象出现机率很小。
顶部
巅峰时刻#-#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108030
精华 0
积分 922
帖子 1064
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
误差主要是差压变送器量程设置是在锅炉正常温度、压力工况下,当锅炉开车时温度、压力达不到设计值,这是测量有误差,但锅炉一般设置几套液位计(如差压两套、电接点、电容),开车时主要看电接点或电容液位计。
顶部
hero_b[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108031
精华 0
积分 919
帖子 1057
信誉分 100
可用分 1425
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
单独用一台差压不是很可靠,压力温度变化后引起密度变化必然会产生误差
顶部
迷糊小鬼[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108089
精华 0
积分 906
帖子 1051
信誉分 100
可用分 1422
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
7
 
锅炉汽包温度为450度在这个温度下水的密度差距很大,如果采用普通安装方式负压测的压力为水,水汽混合物,上部蒸汽的压力,正压侧则为上部蒸汽的压力,汽水混合物产生的压力就感受不到了,所以用连通器平衡负压侧汽水混合物产生的压力
顶部