样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 一台阀有气源故障附近同一个气源的阀都有气源故障?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]一台阀有气源故障附近同一个气源的阀都有气源故障?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
莫莫莫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108028
精华 0
积分 925
帖子 1070
信誉分 100
可用分 1457
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

一台阀有气源故障附近同一个气源的阀都有气源故障?

转载
调节阀气源故障
如果一台阀有气源故障,附近同一个气源的阀都有气源故障
这个理解对么?
顶部
千里之外[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108029
精华 0
积分 936
帖子 1091
信誉分 100
可用分 1452
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
当然不对 要具体情况具体分析 根据气源管线自己查找分析 这个比较简单的
顶部
grace![使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106596
精华 0
积分 1536
帖子 1891
信誉分 100
可用分 2406
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
3
 
不一定,要看现场情况而定。 啥叫起源故障啊?进水了?压力不够了?
减压阀坏掉了算你说的气源故障码?
顶部
巅峰时刻#-#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108030
精华 0
积分 922
帖子 1064
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
你说的起源故障是不是指停仪表风啊
若是 那么楼主可以那么理解 但是不见得阀门失效啊 也许有事故罐的存在啊
顶部
hero_b[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108031
精华 0
积分 919
帖子 1057
信誉分 100
可用分 1425
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
事故罐本身就是出现IA断/断电情况下 起到代替起源的作用的 起到保位/快开/快关的作用
事故罐失效 这个可能性好像真不太大 除非管线各种泄露 或者 罐漏气了?
如果非要它们一起失效 那就是各种机缘巧合
顶部
迷糊小鬼[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108089
精华 0
积分 906
帖子 1051
信誉分 100
可用分 1422
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
6
 
气源故障有可能存在阀门自身的问题而导致故障吧,比如阀漏气了,也不排除仪表气总管压力低了,如果IA总管低了,所有的调节阀应该都是故障状态了。
顶部
apple_danny[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108090
精华 1
积分 910
帖子 1035
信誉分 102
可用分 1460
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
7
 
这是不对的,现场的情况很复杂,1、人为原因;2、阀门自身的减压阀坏或者其他启动部件损坏;3、工艺原因
顶部
today@[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108091
精华 1
积分 907
帖子 1049
信誉分 102
可用分 1382
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
8
 
你这个问题问得很笼统,如果气源故障是因为没有压缩空气,那当然其它的阀门也有可能会影响,如果是因为过滤减压阀引起的气源故障那是不会影响其它阀门的。
顶部
未完~待续[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108102
精华 0
积分 913
帖子 1045
信誉分 100
可用分 1366
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
9
 
如果你问的是IA仪表总管故障,那肯定所有的气动阀门都受影响,但一些重要的阀门设置了应急气罐和止逆阀,可以维持大约20分钟,用于重要阀门的处理,以便保证安全、
顶部
80年代的人[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108103
精华 0
积分 879
帖子 1017
信誉分 100
可用分 1280
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
10
 
我觉得 不能以偏概全 可能是这个调节阀自身的问题呢?不能引申到其他都有问题  拙见
顶部