样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 如果220V,那现场的阀门能动作么?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]如果220V,那现场的阀门能动作么?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
巅峰时刻#-#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108030
精华 0
积分 922
帖子 1064
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

如果220V,那现场的阀门能动作么?

转载
如果市电断了,UPS开始供电,电压是多少呢?如果220V,那现场的阀门能动作么?谢谢
顶部
hero_b[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108031
精华 0
积分 919
帖子 1057
信誉分 100
可用分 1425
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
你现场阀门用的是220的话停电后由UPs供电是可以的但要考虑功率大小
顶部
迷糊小鬼[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108089
精华 0
积分 906
帖子 1051
信誉分 100
可用分 1422
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
3
 
这其实要看你的UPS供电的范围了,一般的UPS都是给控制系统(像DCS)供电的,现场的一些设备其实还是由市电供电的。这时如果市电一旦断了,那么,阀门还是不能打开的,当然,如果你的阀门不是电动阀,而是气动阀就另当别论了。所以你的问题有点笼统了。
顶部
apple_danny[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108090
精华 1
积分 910
帖子 1035
信誉分 102
可用分 1460
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
4
 
我怎么觉得好奇怪啊 不是UPS不好使了 才引市电的吗 般UPS都是供给DCS CCS SIS这样的系统供电的 还有还有分析小屋的供电 UPS一般是采用双冗余
如果是气动阀门的话 一般是也就是24V供电  若是UPS没问题 是可以动作的
电气专业的电动阀的话 都是靠高压电的 如果使用UPS的话同时又是220的话 应该能动吧
顶部
today@[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108091
精华 1
积分 907
帖子 1049
信誉分 102
可用分 1382
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
5
 
UPS是给DCS供电的,而你的调节阀供电好也是从系统控制柜上出去的,所以你的调节阀供电也是UPS供的,还包括,电磁阀,分析仪表都是从DCS柜上出去的,如果UPS只给DCS系统供电那就没什么意义了,只能是保持数据了,UPS的作用供电时能使整个DCS系统可以在断电情况下正常运行,保证你有足够的时间处理当前的状况。只给DCS系统供电当断电以后,系统可以动作,而现场的阀门,电磁阀等都不能工作,那么用UPS还有何意义
顶部
未完~待续[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108102
精华 0
积分 913
帖子 1045
信誉分 100
可用分 1366
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
我们这的UPS给DCS和一些重要的机泵供电的,一些阀门上电磁阀不是用的24VDC,和UPS没挂一起吧!!,
顶部
80年代的人[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108103
精华 0
积分 879
帖子 1017
信誉分 100
可用分 1280
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
看自控系统的供电设计,每个项目一般不一样 一般气动调节阀和开关阀 确实是不需要供电的
但是 像一些防喘阀、安全等级要求高 也就是快开/快关之类的阀门的时候 它们都带电磁阀 solenoid valve
电磁阀 作为调节阀/开关阀的附件 分得电和失电状态 得点就是有24V供电 失电就是不带电 然后对应不同的气路
现场机柜是由UPS供电的 对应的执行机构也是了啊
顶部
be!smile[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108104
精华 0
积分 903
帖子 1046
信誉分 100
可用分 1389
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
8
 
市电一般为公用条件供电,UPS是连续不间断的控制电源,5V 12V 24V 220V都有,UPS一般是给控制系统或比较重要设备或仪表提供电源,系统卡件,调节阀附件电磁阀都是UPS提供电源的,电动阀基本都是市电380VAC 或220VAC,UPS可以输出220VDC也可以输出220VAC,如果电动阀是220VAC的话UPS就可以供电。市电断了的情况下UPS只是有正玄波变成方波不影响。
顶部