为什么差压变送器,要当压力变送器来用?

转载
最近我公司进口了一套成套设备,有一点我不明白,就是为什么差压变送器,要当压力变送器来用,就是把差压的低压口用堵头堵塞住,高压测接引压管,这样不是和我们普通的压力变送器一样了吗?并且差压变送器贵呀
顶部
today@[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108091
精华 1
积分 907
帖子 1049
信誉分 102
可用分 1382
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
2
 
有可能就是测量的差压信号,比如被测压力与空气的做比较
顶部
未完~待续[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108102
精华 0
积分 913
帖子 1045
信誉分 100
可用分 1366
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
是不是有什么特别的东西,堵上的那头是不是有一定的压力。
顶部
80年代的人[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108103
精华 0
积分 879
帖子 1017
信誉分 100
可用分 1280
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
可以用差压变送器代替压力变送器来用,不过负压则不能直接用普通堵头封住,可以不封如果要封这个堵头要带过滤芯的,这样可保证负压则和大气相通而且也不会进灰。另外一点差压变送器的量程较小,如果需要测中高压的就必须使用压力变送器。
顶部
be!smile[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108104
精华 0
积分 903
帖子 1046
信誉分 100
可用分 1389
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
微差压就是可以这样用 没问题的  可以用差压变送器代替压力变送器来用,不过负压则不能直接用普通堵头封住,可以不封如果要封这个堵头要带过滤芯的,这样可保证负压则和大气相通而且也不会进灰。另外一点差压变送器的量程较小,如果需要测中高压的就必须使用压力变送器
顶部
#断点#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108105
精华 0
积分 883
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1322
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
差压是用来测负压的,高压口连接在底部   低压口接在上部,如果测正压的话,要把抵押堵上
顶部
疲惫黑眼圈[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108106
精华 0
积分 903
帖子 1026
信誉分 100
可用分 1363
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
可能有平衡用针眼吧,我看到过的压力变送器都没有堵头,如果这个堵头能拆卸它本身就是一个差压变送器,如果真的是用堵头封死那是不科学的,国内外不同地方不同高度的气压是不同的,如果温度相同那低压参考点就不同,这个可以通过零点调整解决,但如果同一地点的气压有变化呢,这时所测压力就有误差,特别是微压力检测时负压则参考点一定要为大气压力,所以说外国人的不一定全部正确。
顶部
艾玛@加油[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108107
精华 0
积分 906
帖子 1032
信誉分 100
可用分 1464
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
8
 
差压表的量程不可能那么大的,哪里会有这么大的差压值呢?我想这个27mpa应该是单面承受最大压力。
差压表一般是用来测量差压流量、差压液位等,但不所说的用差压表当普通压力表用也是可以的,如果的测量的压力较大的话可能会存在问题。最好还是用压力变送器测吧
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
9
 
貌似所有电容式压力变送器其实都是负压侧对大气的差压变送器啊
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
10
 
这个应该是工程进行中设计进行了修改了,但是仪表采购已经在进行中,那就不更换了