样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 数显仪显示的差压值跟变送器表头显示的差压值不一样?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]数显仪显示的差压值跟变送器表头显示的差压值不一样?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
1
 

数显仪显示的差压值跟变送器表头显示的差压值不一样?

转载
我单位有一V锥流量计测量蒸汽流量,前几天差压变送器坏了,量程0-60KPa,最大工作压力10MPa,今天换了一台EJA的,量程0-100KPa,最大工作压力14MPa,用BT200把EJA的量程改成0-60KPa了,可是为什么数显仪显示的差压值跟变送器表头显示的差压值不一样?数显仪量程是0-60KPa的。求高人指点。。
顶部
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
1、判断是哪个方面出现问题:首先监测变送器端的电流输出,并根据量程计算下实际测量的压力,与表头进行比较;
2、在数显仪侧检测电流,是否存在电流偏差,并根据电流及数显仪的量程设定来计算下数显仪的显示是否正常;
个人感觉变送器的量程设定上面有问题吧..
顶部
哈达[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108113
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1418
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
测量变送器输出电流值,计算显示仪相应的显示差压,如果显示值与计算值一致,那么显示仪没有问题。再查变送器输出。
顶部
化小样[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108114
精华 0
积分 852
帖子 983
信誉分 100
可用分 1330
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
0-60KPa差压变送器7.2ma对应12KPa,数显仪设定与显示正确。
如果表头显示20KPa,表明你并没有真正把表头的量程0-100KPa改为0-60KPa,你要重新改一下
因为0-100KPa在7.2mA是对应的就是20KPa。
顶部
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
4~20mA只是一个信号并不能代表实际差压,数显表显示的只是信号它并不能显示实际差压值,估计变送器没改量程
顶部
誓言@谎言[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108116
精华 0
积分 842
帖子 963
信誉分 100
可用分 1352
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
把变送器SET0--SET100和OUT0---OUT100都改成0---60KPa就可以了
顶部
甜甜TVT[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106689
精华 0
积分 1482
帖子 1783
信誉分 100
可用分 2056
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
7
 
也就是说,变送器自带的显示电流表量程还是0--100KPa你没有改过来
顶部
mico_11[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107998
精华 0
积分 901
帖子 982
信誉分 100
可用分 1139
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
表头的量程和变送器的量程在有些变送器上是分别设置的;变送器量程修改后需要把现场表头的范围也改一下
  这种变送器的现场显示表头是可选件,属于你不提的话厂家(不是经销商)不配现场显示的型号。
顶部