小中大1。雷达液位计是根据计算雷达波到物体表面所用的时间来测量的。(发射→反射→接收)所需的时间
2。雷达波是一种电磁波,电磁波的反射率受下面条件影响:“衰减系数与电导率(σ)及磁导率(μ)的平方根成正比,与介电常数(ε)的平方根成反比。” 也就是说 目标物体的介电常数越大,衰减率越小,衰减率小了反射率就大。所以介电常数大--反射率强--信号强度高。
反过来 碰上 介电常数小的介质 衰减率大 反射率小 信号强度弱
3。导波雷达,导波杆的作用是将原发散的波形,沿波杆发射,当发射波遇到挂在导波杆外面的脏污时会反射一部分波,如果在回波曲线中观察你可能会发现,两个峰波曲线,此时如果两个波峰都高于设定门槛电压值时,会出现显示跳变。如果挂料在液位以上(死区以下),观察的回波曲线时,仅有一个峰形高于设定门槛电压值时,此时有可能会显示虚假液位。