同一个取压口装上一个标准表,标准表显示4KP求助

转载
当放空时(接大气压)变送器显示0KP。当接上取压口后表头显示3.8KP,远传DCS端也显示3.8KP。拆掉变送器,在同一个取压口装上一个标准表,标准表显示4KP
该如何校正。
该变送器量程为0-20KP,远传显示和现场表头显示需一致
顶部
花花[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108001
精华 0
积分 898
帖子 1015
信誉分 100
可用分 1224
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
别校正了,直接寄回厂家鉴定校正。
你的0点没问题,但有压力时就开始出现偏差,你现在知道3.8对应4,假设标准表是好的,那别的点如何变化还是不知道,也不知道是不是线性变化是不是
如果0点的时候也有偏差,还可以零点修正。按你的说法,该如何修正?
要么当成看不见,要么就换个算了。
顶部
读过书的[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106598
精华 1
积分 1524
帖子 1824
信誉分 102
可用分 2124
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
3
 
换一块精度高一点的标准表,几KAP的压力普通的标准表根本没法校
顶部
fantacy[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107999
精华 1
积分 971
帖子 1097
信誉分 102
可用分 1287
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
算下量程百分比也就是差的1%,不需要校
顶部
hey_bye[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108004
精华 0
积分 976
帖子 1131
信誉分 100
可用分 1467
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
第一个错误标准表不允许在现场用,第二个错误校表应在同一个压力源下,不应该拆下再上
顶部
青青子衿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108003
精华 0
积分 978
帖子 1116
信誉分 100
可用分 1335
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
要搞明白的是:
1、所谓标准表的量程是多大的?是刻度的还是数显的?
2、标准表显示的小数点是几位的?
3、你将变送器装到管道上之后,管道的压力是否恒定、稳定
4、如果怀疑变送器有问题,不妨再换一台同样范围的变送器试试,看显示多少
顶部
兜兜[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108005
精华 0
积分 949
帖子 1098
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
高诉你个解决方法。压力校验台总该有吧。把你的压力变送器和现场显示表上同一台校验台,在校验准确零点和满程的基础上,分别比较多个线性点,看误差如何。这样就能区分该表是否正常了。
顶部
mr.henry[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108006
精华 0
积分 982
帖子 1124
信誉分 100
可用分 1339
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
应该是线性不准吧,建议返厂校准 或者是膜片有点变形了,零点飘移了,重新设置零点
顶部
娜爷~[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108007
精华 0
积分 982
帖子 1143
信誉分 100
可用分 1455
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
有了误差要么换算着,将就着用。在二次表上调过来就可以。如果是线性问题的话建议更换该表。超压或者管道内杂物冲击膜片是造成压力变送器损坏的常见现象。