选择执行机构弹簧范围和气源压力求助!

转载
如何根据调节阀前后压差来选择执行机构弹簧范围和气源压力?
求教!
顶部
娜爷~[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108007
精华 0
积分 982
帖子 1143
信誉分 100
可用分 1455
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
执行机构的选择主要依据系统专业所提供的“最大工作压差”,执行机构所输出的力必须大于此压力。 就“最大工作压差”,我再多说两句,这个地方很容易犯错!以阀门正常工作时阀前后的压力计算出来的压差作为允许压差往往偏小,原因可能有以下 几点:1. 在不正常工作时阀门的开度可能很小,使阀前压力大大升高,而最大工作压差的含义是指 阀门即将关闭时可能出现的差压值,而在这种情况下,流体输送设备(如水泵、风机、空压机)的出口将达到设备运行的最高压力,其数值等于流体输送设备的额定出口压力。2. 在不正常工作时阀门后的压力容器的压力可能低于压力容器在正常工作时的压力值。 正是这两个因素使得不正常工作时阀前后的压差远远大于正常工作时阀前后的压差,使得 在正常工作时不泄漏的阀门在不正常工作时产生泄漏。以工业锅炉给水系统为例,35t/h 的锅炉给水泵额定压力通常为6.0MPa,汽泡压力为3.8MPa,阀前压力正常时为4.0MPa,阀 门正常工作时阀前后的压差约为0.2MPa,如果拿这个值作为允许压差,几乎任何一台阀门 能满足要求。但当用汽量突然减少时,阀门开度也将减少,阀前压力逐渐增大,直至达到 给水泵额定压力为止。此时阀前后的压差为2.2MPa,一般单座阀在这种压差下很难保证不 泄漏。阀的前后压差则用于计算阀门的流通能力,即Cv值。 气源压力主要分为两档:0.5-0.8MPa,另外一档忘记了(但肯定是小于0.5MPa),这是设计初期就已经定下来了。一般的阀门均能够满足,如果有困难阀门厂商也能够想办法(比如带个储气罐什么的)
顶部
小书虫[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106593
精华 0
积分 1604
帖子 1947
信誉分 100
可用分 2530
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
3
 
一般地:气源压力×膜片面积>弹簧压力>压差×阀芯面积
其实专业的事交给专业的人干。把调节阀参数交给厂家,他们会配上合适的执行机构的