标题:[未解决]电没了的话,电动阀会自动关闭,还是处于原状态?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
娜爷~[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108007
精华 0
积分 982
帖子 1143
信誉分 100
可用分 1455
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

电没了的话,电动阀会自动关闭,还是处于原状态?

转载
如果仪表电没了的话,电动阀会自动关闭,还是处于原状态?谢谢!
顶部
小书虫[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106593
精华 0
积分 1604
帖子 1947
信誉分 100
可用分 2530
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
2
 
处于初始状态,有的为关,有的为开,这要看当初的设计是什么FO 还是FC。
顶部
outeer[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108008
精华 0
积分 997
帖子 1173
信誉分 100
可用分 1566
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
你看一下阀门上有没有标识,一般有F0表示故障阀门保持开状态,FC故障关.FL表示故障阀门保持原来位置。
顶部
冰@舟[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108009
精华 1
积分 985
帖子 1146
信誉分 102
可用分 1554
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
这个要看情况而定了。你说的电动阀是应该是电动调节阀吧
那么它至少有一根控制信号线,再加一个电源线
如果是电源线没有电了,那么肯定是维持断电前的状态,无论控制信号有还是没有
但你问的是仪表电没有了,如果你指的是发出控制信号的仪表没电的话,这时如果电动阀仍有电源,
好点的电动阀应该是有三种状态可供选择的,关闭、打开或者不动。
顶部
XXXX111[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106688
精华 1
积分 1524
帖子 1864
信誉分 102
可用分 2397
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
5
 
气开阀:失电后,阀关闭
气闭阀;失电后,阀打开
个人拙见
顶部
差不多先生[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108010
精华 0
积分 951
帖子 1081
信誉分 100
可用分 1340
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
只有气动阀存在气开气闭的说法,即失去动力源后回到初始状态,电动阀失电后应该在原位不动。
顶部
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
应该在工艺要求的安全状态,fc、fo或者fl
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
搞清楚这个非常重要,主要还是根据工艺的要求以及连锁后要求阀门的状态。这是工艺新手和自控新手最易忽略的地方,但是对系统安全来说是致命的地方!
顶部
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
9
 
主要搞清楚是失电还是失信号! 安全状态,有的是开  有的是关   有的是保持  ,那要看工艺的要求   ,不过应该是安全状态  ,除非阀本身有问题
顶部
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
个的看工艺设计了,为了生产的安全起见,若果失电后,工艺要求切断原料,那么这个阀就是关闭的,工艺要求料不能中断那就开的。
顶部