样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 电接点温度计和普通的区别在哪里?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]电接点温度计和普通的区别在哪里?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
冰@舟[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108009
精华 1
积分 985
帖子 1146
信誉分 102
可用分 1554
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

电接点温度计和普通的区别在哪里?

转载
傻傻的问一下,电接点温度计和普通的区别在哪里?所谓电接点,是指带有控制作用吗还是远传作用,要不要提供直流电源啊
顶部
XXXX111[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106688
精华 1
积分 1524
帖子 1864
信誉分 102
可用分 2397
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
2
 
没买过,但感觉是隔爆的居多?如果本安的,应该是Namur
24伏回路供电就可以了,不推荐买这样的东西,不可靠,买一体化温变好了。
顶部
差不多先生[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108010
精华 0
积分 951
帖子 1081
信誉分 100
可用分 1340
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
电接点温度计没用过,只用过电接点压力表。应该是相同的,因此认为应该是:
电接点温度计和普通温度计的区别是电接点在实际温度达到或者超过(低于)设定温度时可以输出一个开关量接点,参与到报警或者联锁回路中。
接点信号可以远传,也可以不远传作为单纯的就地显示温度计用。当然是要你有钱才行,不然不会上这种表来光作为现场显示用的。
本身不带控制作用。供电就是系统卡件输出的24VDC电源,或者220VAC。看选型。
顶部
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
电接点温度计的工作原理应该和电接点压力表的一样,有两个开关量,低温启动电机和高温切断电机,就是当电机的温度达到设定的温度上限时,电机就会被切断,电机冷却达到设定温度下限,电机重新启动;当然,也可以只取一个开关量,看现场的情况选择。
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
主要起到控制作用,建议购买DC24V的,安全
顶部