单座调节阀能承受的压差小求助~

转载
都说单座调节阀能承受的压差小,双座和套筒能承受的压差大
那么何为大,何为小?具体的数值是多少呢?
顶部
80年代的人[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108103
精华 0
积分 879
帖子 1017
信誉分 100
可用分 1280
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
课本那个年代的技术,确实单座阀不平衡力大,流体动力学噪音大,在大压差的情况下推荐笼式套筒阀
但实际上阀门厂家的技术在发展,目前已知萨姆森、费希尔等都可做600LB多级降压单座阀,前后压差600LB;噪音约88分贝
顶部
be!smile[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108104
精华 0
积分 903
帖子 1046
信誉分 100
可用分 1389
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
你说的单座阀应该是指不平式阀芯,本质上来讲同样的压力工况相对应套筒阀确实没优势,尤其在口径较大时需要更大推力的执行机构
但现在很多大型阀门企业都在研制各种保护内件来降低介质冲刷而保护阀芯阀座,提高整个阀门的实用性和寿命。
顶部
#断点#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108105
精华 0
积分 883
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1322
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
直通单座阀:DN100的阀门许用差压为120KPa,直通双座阀:DN100的阀门许用差压为280KPa!(源引:仪表工习题集第二版现场仪表分册P200\201 7-12 7-14)
顶部
疲惫黑眼圈[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108106
精华 0
积分 903
帖子 1026
信誉分 100
可用分 1363
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
双座调节阀,内部压力平衡 找个调节阀厂家的样本看看
网络上应该也能搜索的到的
顶部