1
 

大家的远传温度铂电阻是埋入的还是直插式的?

转载
辐射泵是延迟焦化装置的核心设备,大家都是用的哪个品牌的泵,是国产加进口还是进口+进口、国产+国产的,自控配置都是泵轴承温度(现场+远传)、电机定子、轴承温度就地检测、远传、报警,大家的温度参与联锁停泵吗,大家的远传温度铂电阻是埋入的还是直插式的,还有别的要求吗,欢迎大家来讨论一下。; o
顶部
#断点#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108105
精华 0
积分 883
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1322
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
从设计角度讲,温度是应当参与连锁的。焦化辐射进料泵美国福斯WTB143,轴温远传,好像还有个机械密封压力远传,记不大清了,其他就地,不参与连锁。
顶部
疲惫黑眼圈[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108106
精华 0
积分 903
帖子 1026
信誉分 100
可用分 1363
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
没接触过,个人认为温度参与联锁比较好,最好是直插式3取2,方便维护。
顶部
艾玛@加油[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108107
精华 0
积分 906
帖子 1032
信誉分 100
可用分 1464
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
没干过炼油装置。以下说法都是以乙烯装置为例,泵的轴温和电机的定子,绕组温度都是进DCS(或通讯到DCS)指示和报警,不参与联锁。温度元件应该都是埋入的。泵的密封系统的信号也是指示报警,不联锁
泵的振动位移信号参与联锁;如果有油站,油压三取二的话,油压参与联锁
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
以前使用的机泵是嘉利特机泵 对延迟焦化装置不熟悉,不敢轻易发言。但就我的经验,泵轴承温度,电机定子、轴承温度必须参与联锁,因为这些温度高了,就像是人体发了高烧一样,必须立即检查。
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
来学习的。我们压缩机组20年前刚建好的时候,温度,振动,位移,润滑油压,控制油压都是参与到连锁的。随着设备使用的熟悉,目前温度,振动都参与报警,而不连锁。其他信号连锁。温度连锁可能不采用3选2的话可靠性不是很高吧,个人愚见
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
我们公司是做美国福斯泵代理的。这种泵。福斯的最有优势。业绩非常多。
顶部
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
8
 
大型设备一般配置振动及轴承温度测量的,美国FLOWSERVE泵。温度不参与连锁
顶部
哈达[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108113
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1418
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
9
 
接触过压缩机,个人感觉和楼主说的泵那些测温点类似吧,一般都是埋入式安装,都参与连锁,有的是三选二。
顶部
化小样[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108114
精华 0
积分 852
帖子 983
信誉分 100
可用分 1330
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
10
 
涉及到的远传包括:轴承温度,轴承振动。我也认为做报警就可以,没有必要上连锁停机。