样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 如果是气动活塞式执行机构就是FC或FO?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]如果是气动活塞式执行机构就是FC或FO?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
疲惫黑眼圈[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108106
精华 0
积分 903
帖子 1026
信誉分 100
可用分 1363
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
1
 

如果是气动活塞式执行机构就是FC或FO?

转载
工程设计中使用气动调节阀,需表明调节阀的FO、FC、FL,这三个符合我意思我明白,可是不知道该怎么样选?是不是如果阀门带定位器,那就是FL,如果是气动活塞式执行机构就是FC或FO?
还有如果选的是双作用执行机构,是不是就表示阀门是气开、气关形式,所以就一定是FL?对于一些定时开启,定时关闭的阀门又应该是什么呢?如果在定时开启后突然断气了,阀门是马上关闭呢还是保抢持原位?
顶部
艾玛@加油[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108107
精华 0
积分 906
帖子 1032
信誉分 100
可用分 1464
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
调节阀的 FO、FC、FL 是指调节阀执行机构或调节阀执行机构与附件配套后的固有特性。
主要是从断电、停气等事故状态下的需要进行选取。
注意 调节阀执行机构与附件配套 不是都能符合要求。"
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
FO、FC英文本身的意思是fail open/close。FL是不是限位阀啊,记不清了。
选择何种阀门是根据工艺在发生设备、火灾、气源等等故障时,为达到设备、人员安全时,要求阀门自动采取的保护位置。
和哪种类型的阀门没有关系
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
所谓气开式是指进执行机构的气压越大,阀门开度越大,而在失气时阀门关闭,称为FC(Fail Close
气关式是指进执行机构的气压越大,阀门开度越小,而在失气时阀门全开,称为FO(Fail Open
选用何种调节阀,要根据具体工艺情况来定。
FC——供气故障时调节阀关;:
FO——供气故障时调节阀开;
FL——供气中断时调节阀位置不变(保位)"
1)气动调节阀气开、气关的选择原则主要是根据具体工艺情况来考虑,即要分析使用气开或气关时对工艺的影响(气开或气关为气源出现事故状况时控制阀的情况),并且主要考虑的问题是安全问题。
2)在生产过程中,调节阀气开、气关形式的选择,主要是从工艺生产的安全来考虑。例:蒸气加热器选用气开阀;锅炉进水的调节阀则选用气关式
3)应该指出,气动调节阀的气开、气关的选择不是一个单纯的自控专业的设计选型问题,这是个涉及到两个专业,即工艺、自控俩专业之间协调的问题,更确切的说,应该是工艺专业确定的,有经验的工艺设计人员在确定气关、气开的时候,几乎可以做到张口就有,用简单、形象、通俗的一句话来形容气开气关就是:“气来了开(无气源则关)就是气开阀,气来了关(无气源则开)就是气关阀。”,无气源可以理解为事故状态、或者停车检修状态,一般意义上,气开、气关的选择更多的是从工艺操作“安全”的角度出发去选择的,这个“安全”非常重要,要从工艺、设备、操作上通盘考虑,当然也有特殊的情况。
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
弹簧式单作用主要是FO/FC吧,加个锁止阀可以起到FL(LOCK)故障保持原位作用,  气缸式双动作的FO/FC就得需要额外的储气罐来实现了,另外还有故障任意位置要求,这种要求的电气附件就会少好多了。  目前市场上的电动阀故障位置一般还是主要靠手动复位
顶部