样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 为何液体的流量仪表表头应朝下或朝下斜45°?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]为何液体的流量仪表表头应朝下或朝下斜45°?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
1
 

为何液体的流量仪表表头应朝下或朝下斜45°?

转载
最近在跟一个项目,有人提出流量仪表安装应该前流段要有十倍管径的长度,后流段要有五倍管径以上的长度才能测量准确。同时液体的流量仪表表头应朝下或朝下斜45°。请各位给些意见
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
前10D后5D的直管段要求一般是超声波流量计才要求的吧,因为超声波流量计对液体的流态比较苛刻。
液体的流量测量一般需要满管测量,所以流量计一般是朝下安装或竖直安装,竖直安装时流向要下进上出。
顶部
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
关于流量计的前十后五的说法,一般都有这样的要求,不同的流量计或多或少,原因是大多数流量计以测量流速为主,或者称为平均流速,如果你的流动状态不稳定,那么对测量结果影响较大
至于表头安装方向,根据说明书,没有特殊的要求。
顶部
哈达[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108113
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1418
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
流量计保证仪表前10D,仪表后5D直管段,仪表应安装于水平工艺管道上,并应尽量安装在维修方便的地方,要求的直管段长度不应有焊缝、阀门、管件、支管和大小头。1.流量计安装需要根据厂家的使用说明书进行安装 2.如果现场安装长度不够的话 需要 加流动调整器(GB/T 2624)3. 流量计和管道之间一定会出现台阶,但这个台阶应该小于5mm(JJG198-1994)以下而且管道内径应该比流量计内径大。
顶部
化小样[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108114
精华 0
积分 852
帖子 983
信誉分 100
可用分 1330
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
流量计种类繁多,不同流量计有不同的安装要求,详细根据厂家的说明书安装即可。至于前十后五的直管段,不同流量计的具体要求也是不一样。
顶部
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
这个还是要看什么样的流量计,孔板的理想直管段要求更长,而齿轮流量计则没有要求.
顶部
誓言@谎言[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108116
精华 0
积分 842
帖子 963
信誉分 100
可用分 1352
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
流量计一般前后都有直管段,具体详看设备安装手册!相同仪表设备,安装在不同位置都可能要求不同!
顶部
甜甜TVT[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106689
精华 0
积分 1482
帖子 1783
信誉分 100
可用分 2056
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
8
 
可以加整流器的,而且有些流量计不需要直管段的,要区分不同情况,区别对待
顶部
mico_11[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107998
精华 0
积分 901
帖子 982
信誉分 100
可用分 1139
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
"同时液体的流量仪表表头应朝下或朝下斜45°。"  表头朝向好像一般没有这个规定,我想这个是说,测量液体的仪表,引压管取压点应该在管道的朝下或朝下斜45°.
顶部
花花[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108001
精华 0
积分 898
帖子 1015
信誉分 100
可用分 1224
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
超声波,电磁,波轮流量计都有这个要求,前十后五,保守也得前五后三,表头朝向得看仪表自带的说明书
顶部