DCS的流量累计值和现场表头的累计值有关系吗?

转载
  DCS的流量累计值和现场表头的累计值有关系吗?如果因为种种原因,比如说换了新表,室外表头的累计值为零,但是室内累计值没有清零,这样就产生了两者之间的差值。如何进行修改,使两者保持一致,便于物料消耗的统计
    拜谢!
顶部
誓言@谎言[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108116
精华 0
积分 842
帖子 963
信誉分 100
可用分 1352
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
我们现场一般会同时在DCS和现场仪表清零。 DCS组态里可以实现自动清零,也可以手动清零。 现场表的话看下说明书应该也能设置的吧
顶部
甜甜TVT[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106689
精华 0
积分 1482
帖子 1783
信誉分 100
可用分 2056
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
3
 
DCS的流量累计是根据现场仪表传送到DCS后的的测量值,通过累计算法进行累计的。
现场表头的累计值是根据表头本身的测量值进行累积的。
两者的值往往会不一样的。因为传送到DCS的路径上会有些微弱的信号衰减。所以,DCS累计值只能作为参考,以现场表头为准。
但,如果是质量流量计累的通过485通讯来的,那就比较准确了
关于清零,上面两位已经提到,就不再重复了。
顶部
mico_11[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107998
精华 0
积分 901
帖子 982
信誉分 100
可用分 1139
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
这要看你现场地的表头有没有组态累积值,及变送输出累积值到DCS,当然,在DCS中也可以对PV值进行累积,前者是和表头相关的,如果更换了,那累积值也就变了,如果是后者,与现场无关。
顶部
花花[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108001
精华 0
积分 898
帖子 1015
信誉分 100
可用分 1224
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
楼主所想的,很多流量计都是可以做到的,就是输出累计值到DCS。
但我上面已经提到了,不管用何种方式,只要是4~20mA方式传送的,都是有衰减的。
除非用通讯方式。
顶部
读过书的[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106598
精华 1
积分 1524
帖子 1824
信誉分 102
可用分 2124
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
6
 
如果你考虑通讯,那干扰还是一个问题,所以最安全的方式就是在DCS中做累积。
顶部
fantacy[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107999
精华 1
积分 971
帖子 1097
信誉分 102
可用分 1287
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
反正,像这种情况做累积,只有两种方式,一种就是现场,还有一种就是DCS,如果想现场做累积,然后再在DCS中显示,那最好是用线联,通讯,无线还是不怎可靠。
顶部
hey_bye[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108004
精华 0
积分 976
帖子 1131
信誉分 100
可用分 1467
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
你也要注意,现在毕竟DCS主流的还是模拟量,你认为模以量有衰减,这个我不否认,但这个可以是忽略,你想想如果真是这样造成数据误差,那生产型企业质量都不合格
虽然现在有现场总线的DCS但系统好像不并稳定,容易死机。
顶部
青青子衿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108003
精华 0
积分 978
帖子 1116
信誉分 100
可用分 1335
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
不要动不动清零,首先DCS上有时间坐标与累积对应。现场仪表可以随时抄表。二者很好相应正的。
顶部
兜兜[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108005
精华 0
积分 949
帖子 1098
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
这个4-20MA是串在回路中的,不是并在并路中的,比如你现场是6MA,不会到DCS就变成5MA了吧????我记得,在一个回路中,电流都是一样的。当然这个要在仪表及仪表线,卡件都好的情况下!
顶部