小中大我觉得是不是像过去的电Ⅱ、电Ⅲ型矢量机构变送器一样,有静压误差?记得当时那种变送器都有个静压调整螺钉,意思就是大气压下零位调整好了,但当正负压室加上工作压力时,即使没有差压,仪表示值也会有变化,这时候就去调整静压调整螺钉
EJA110如果膜盒允许的话,说明书上介绍最高工作压力可以达到14MPa。我提到的差变就是用在工作压力8~10MPa的设备上的
说明书上也提到了静压误差的存在,但不会有这么大的误差
也许,是EJA本身的静压误差引起的?批量化的生产,也许EJA110的静压误差校验没有达到比较高的压力去校准
不知楼主的工作压力是多少?如果流量计后有阀门,到是可以和工艺配合关闭一下,给差变在工况下校准个零位试试。
或者,和一个使用正常的差变对调使用,来确诊到底是不是差变有问题。