怎样负压侧100范围内的变化,然后确定变送器的好坏呢?

转载
家有一块横河EJA-110流量变送器,投用后总是显示-5.0% ERROR  ,将变送器拆下来清理干净,看到膜盒没什么异常,修正零点后用手轻按负压侧膜盒,只能变化到-5.0%就什么也看不到了,用什么方法可以看到负压侧100范围内的变化,然后确定变送器的好坏呢?
顶部
fantacy[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107999
精华 1
积分 971
帖子 1097
信誉分 102
可用分 1287
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
如果是按负压侧的膜盒的话,怎么可能使显示上升呢,只会越按越显示为负值呀,-5%是最低限了,所以会ERROR报警,只能按正压侧才能使显示上升为正值。
顶部
hey_bye[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108004
精华 0
积分 976
帖子 1131
信誉分 100
可用分 1467
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
说的很对。EIA变送器显示-5%是极限,超过就认为出错。
如果一开始就显示ERROR,重做一次零位矫正,就没问题。
除非在实际应用中发现不对,那就需要进行校验了。
一般是在正压测给一定数值的压力,指示达到一定值后,手摁负压侧,显示值能慢慢下来,就认为是好的
顶部
青青子衿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108003
精华 0
积分 978
帖子 1116
信誉分 100
可用分 1335
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
使用275或者375,就可以看到实际的PV值了
顶部
兜兜[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108005
精华 0
积分 949
帖子 1098
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
流量差变的下限一般是0,所以拆下后正负压室都通大气应该显示0,轻按负压室显示-5%也是对的。是不是流量计孔板的导压管接反了啊。
顶部
mr.henry[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108006
精华 0
积分 982
帖子 1124
信誉分 100
可用分 1339
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
楼上的各位都说的不错,横河的下限是-5%,上限是110%,超过这两个都会报错的。在使用中详细观察一下数据变化曲线、工况条件等综合因素。
顶部
娜爷~[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108007
精华 0
积分 982
帖子 1143
信誉分 100
可用分 1455
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
可以选择打压校验的方法,375可以查看到过程变量值(PV)值!
顶部
小书虫[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106593
精华 0
积分 1604
帖子 1947
信誉分 100
可用分 2530
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
8
 
可以拆下来用打压设备对其打压,看输出是否正确。
顶部
outeer[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108008
精华 0
积分 997
帖子 1173
信誉分 100
可用分 1566
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
你说的这种情况,我也多次碰到了。拆下来是没偏差的,但装上就有偏差
后来分析判断,原因基本就两种:
1、管道前后存在微弱的差压。这个可以通过关闭正负一次阀、打开平衡阀来确认。如果平衡阀打来后偏差没了,就是存在微差压。如果还有,那就是第二种原因。
2、引压管的连接产生了一些微应力。可以重新连接接头。
不管如何,我都是直接清零。哈
顶部
冰@舟[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108009
精华 1
积分 985
帖子 1146
信誉分 102
可用分 1554
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
我觉得是不是像过去的电Ⅱ、电Ⅲ型矢量机构变送器一样,有静压误差?记得当时那种变送器都有个静压调整螺钉,意思就是大气压下零位调整好了,但当正负压室加上工作压力时,即使没有差压,仪表示值也会有变化,这时候就去调整静压调整螺钉
EJA110如果膜盒允许的话,说明书上介绍最高工作压力可以达到14MPa。我提到的差变就是用在工作压力8~10MPa的设备上的
说明书上也提到了静压误差的存在,但不会有这么大的误差
也许,是EJA本身的静压误差引起的?批量化的生产,也许EJA110的静压误差校验没有达到比较高的压力去校准
不知楼主的工作压力是多少?如果流量计后有阀门,到是可以和工艺配合关闭一下,给差变在工况下校准个零位试试。