工厂用压缩空气流量计,用孔板流量计可以替代吗?

转载
请教高手回答!现工厂用压缩空气流量计,用孔板流量计可以替代吗?
顶部
冰@舟[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108009
精华 1
积分 985
帖子 1146
信誉分 102
可用分 1554
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
可以的,压缩空气用文丘里管最好,涡街也不错。
顶部
XXXX111[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106688
精华 1
积分 1524
帖子 1864
信誉分 102
可用分 2397
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
3
 
空气要求没那么高了,孔板、转子、涡街、............都可以的!
顶部
差不多先生[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108010
精华 0
积分 951
帖子 1081
信誉分 100
可用分 1340
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
孔板流量计是最成熟,应用最广泛的流量计,测量压缩空气没有问题,但是孔板流量计具有节流、量程比低得缺点,大有被涡街流量计取代的趋势~~~
顶部
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
测量压缩空气流量可用的流量计较多,目前涡街流量计的价格最有优势。
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
我们几个客户都改成涡街流量计了,横河的不错!
顶部
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
7
 
孔板流量计当然可以,但孔板流量计缺点也太明显了:压损大,采用其它应更好,如涡街。
顶部
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
看来votex是趋势了,值得注意,我们在选型中看来要优先考虑
顶部
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
也要看你口径的哇,口径较大的话,涡街可能就不行咯,涡街最大就只能做到DN300 吧,再大就没有了,毕竟这个玩意价格上也要比孔板贵不少,孔板还是有很大的市场的。个人感觉DN150以上涡街和孔板的价格相差就比较大,在要求不是很高的场合,大多数用户正常情况下选择孔板的较多。
顶部
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
磁翻板液位计就是这样,在球罐上也不好修理,基本上是看得远传的。
顶部