样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 电动阀现在用的越来越多一些不清楚的地方求指教

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]电动阀现在用的越来越多一些不清楚的地方求指教

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

电动阀现在用的越来越多一些不清楚的地方求指教

转载
电动阀现在用的越来越多,一般电动阀标配的功能已经很多了,但是有几个问题还是有点不太清楚
1、禁止关阀信号的作用,什么时候需要用到这个功能,如何实现。
2、监控继电器的作用,什么时候需要用到这个功能,如何实现
3、若电动阀参与联锁,必须接安全联锁信号(端子)吗?直接接开、关控制信号端子不行吗
4、点动信号与保持信号分别在什么场合使用。
5、如果现场苛刻,我想就地设一个操作柱,离阀门十几米的样子,如何接线?是直接把现场控制(开、关、停信号端子)用电缆引至操作柱吗?这是阀本体的控制按钮还起作用吗? 如果执行机构只有两个出线口,其它远传功能包括控制信号、状态等是不是只能从一个出线口出来了(一根电缆)? 如果DCS想给阀门一个允许动作的信号,该信号和阀
顶部
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
1、禁止关阀信号的作用,什么时候需要用到这个功能,如何实
      只听说过 “允许开,联锁关”  禁止关还是第一次听说
2、监控继电器的作用,什么时候需要用到这个功能,如何实现
      是不是运行及故障信号,若是一般可用来在控制系统操作屏上显示
3、若电动阀参与联锁,必须接安全联锁信号(端子)吗?直接接开、关控制信号端子不行吗
     若有这样的端子,接上最好咯,没有的话,一般串入开、关控制信号上
4、点动信号与保持信号分别在什么场合使用。
    这个一般也不分场合,一般DCS发出的信号用脉冲式的
5、如果现场苛刻,我想就地设一个操作柱,离阀门十几米的样子,如何接线?是直接把现场控制(开、关、停信号端子)用电缆引至操作柱吗?这是阀本体的控制按钮还起作用吗? 如果执行机构只有两个出线口,其它远传功能包括控制信号、状态等是不是只能从一个出线口出来了(一根电缆)? 如果DCS想给阀门一个允许动作的信号,该信号和阀门以及操作柱之间如何实现控制要求的
    有些电动阀带控制功能,可以让厂家带专用控制操作柱,这样应该就是直接把现场控制(开、关、停信号端子)用电缆引至操作柱
  若你的要求如此多,那就电气在MCC设二次回路,信号都经MCC二次回路实现,包括现场操作柱,及DCS发出的信号,那样想咋做咋做
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
1、禁止关阀信号的作用,什么时候需要用到这个功能,如何实现。
答复:禁关,禁开(这两个信号也叫允许开,允许关 英文:Interlock Open Interlock Close)。是在开和关信号上加的联锁。如果在电动执行机构上启用了这个功能,那么除非这个信号满足,否则是无法打开或关闭阀门的。比如启用了允许关,如果允许关这个接点没有闭合(也可以组态为断开),那么即使收到了阀门打开命令,执行机构也无法执行开命令。这个功能也可以不在电动执行机构上启用,而是做在DCS或SIS的逻辑里
2、监控继电器的作用,什么时候需要用到这个功能,如何实现。
答复:这个没有听说过。

3、若电动阀参与联锁,必须接安全联锁信号(端子)吗?直接接开、关控制信号端子不行吗?
答复:可以直接接开,关。安全联锁信号(ESD信号)一般是紧急关,优先级比较高。一旦执行了,即使中途出现了开阀命令,也不会执行,直到阀门关闭。

答复:如果DCS或SIS输出保持信号,那么可以对执行机构按点动控制的接线法。如果DCS或SIS输出为脉冲信号,那么可以对执行机构按自保持控制的接线法
5、如果现场苛刻,我想就地设一个操作柱,离阀门十几米的样子,如何接线?是直接把现场控制(开、关、停信号端子)用电缆引至操作柱吗?这是阀本体的控制按钮还起作用吗? 如果执行机构只有两个出线口,其它远传功能包括控制信号、状态等是不是只能从一个出线口出来了(一根电缆)? 如果DCS想给阀门一个允许动作的信号,该信号和阀门以及操作柱之间如何实现控制要求的
答复:设置操作柱,有2种做法。A是操作柱信号进DCS/SIS,然后电动执行机构接线至DCS/SIS。B是操作柱接线至电动执行机构。无论是哪种方法,操作柱发出的命令都是远程控制。当执行机构拨到就地档时,执行机构上的开关还可以起作用。如果执行机构只有2个出线口,1个给了电气,另1个给仪表,当然就是用1根电缆了,这种方法完全可以。当执行机构拨到就地档,远程命令不起作用。当执行机构拨到远程档,就地命令不起作用。特别地,通过组态,Interlock Open/InterlockClose可以超驰就地档。
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
4
 
你是把问题搞复杂了,不用在意电气那边是怎么样做。你只要跟电气商量清楚,在联锁时,你送给他的是断开信号,还是闭合信号(或是正脉冲,负脉冲)。剩下的由他们自己去处理。他们在二次回路里要加接触器(类似于仪表的继电器)的,他们可以根据需要接他们想要的触点类型。
顶部
翔少爷[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108018
精华 0
积分 955
帖子 1109
信誉分 100
可用分 1444
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
禁止开阀、禁止关阀 遇到过,是在焦化装置焦塔原料线,  禁止就是当室内条件不满足时,现场就无法实现开或者关,其实就是一个开关信号,使用的是罗托克电动阀。一般禁止开阀或者关阀一般是在就地操作。
顶部
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
是的。理解正确
逻辑图最好让你的领导看看,得符和领导的要求啊。油压低启动辅油泵那张,我见过沈鼓的画法是,压力低,同时启动主泵和辅泵。对主泵,没什么影响
顶部