小中大1、禁止关阀信号的作用,什么时候需要用到这个功能,如何实现。
答复:禁关,禁开(这两个信号也叫允许开,允许关 英文:Interlock Open Interlock Close)。是在开和关信号上加的联锁。如果在电动执行机构上启用了这个功能,那么除非这个信号满足,否则是无法打开或关闭阀门的。比如启用了允许关,如果允许关这个接点没有闭合(也可以组态为断开),那么即使收到了阀门打开命令,执行机构也无法执行开命令。这个功能也可以不在电动执行机构上启用,而是做在DCS或SIS的逻辑里
2、监控继电器的作用,什么时候需要用到这个功能,如何实现。
答复:这个没有听说过。
3、若电动阀参与联锁,必须接安全联锁信号(端子)吗?直接接开、关控制信号端子不行吗?
答复:可以直接接开,关。安全联锁信号(ESD信号)一般是紧急关,优先级比较高。一旦执行了,即使中途出现了开阀命令,也不会执行,直到阀门关闭。
答复:如果DCS或SIS输出保持信号,那么可以对执行机构按点动控制的接线法。如果DCS或SIS输出为脉冲信号,那么可以对执行机构按自保持控制的接线法
5、如果现场苛刻,我想就地设一个操作柱,离阀门十几米的样子,如何接线?是直接把现场控制(开、关、停信号端子)用电缆引至操作柱吗?这是阀本体的控制按钮还起作用吗? 如果执行机构只有两个出线口,其它远传功能包括控制信号、状态等是不是只能从一个出线口出来了(一根电缆)? 如果DCS想给阀门一个允许动作的信号,该信号和阀门以及操作柱之间如何实现控制要求的
答复:设置操作柱,有2种做法。A是操作柱信号进DCS/SIS,然后电动执行机构接线至DCS/SIS。B是操作柱接线至电动执行机构。无论是哪种方法,操作柱发出的命令都是远程控制。当执行机构拨到就地档时,执行机构上的开关还可以起作用。如果执行机构只有2个出线口,1个给了电气,另1个给仪表,当然就是用1根电缆了,这种方法完全可以。当执行机构拨到就地档,远程命令不起作用。当执行机构拨到远程档,就地命令不起作用。特别地,通过组态,Interlock Open/InterlockClose可以超驰就地档。