小中大楼主的疑惑主要是隔离这块
双法兰其实可以理解为变送器自带隔离,但这个隔离是密闭的,和变送器的正负压室形成一体,隔离液不会因为法兰和变送器的相对位置变化产生流失从而导致差压值变化,因此变送器可以装在液相取压孔的下方,也可以装在气液相取压孔之间的任意位置(说明书上一般还是建议装在液相取压孔下方)
而加隔离罐的配管式差变就不可以装在液相取压孔的上方,否则,液相隔离罐到差变正压室这段管道内的液位会随着被测液位的变化而变化,导致测量误差。
你可以自己琢磨下如果差变装在液相孔上方50cm的话,当液位在0cm、0cm<液位<50cm、液位>50cm时,液相隔离罐到差变正压室这段管道内的液位是不是恒定的
不能简单的说能不能替代,所有参数都适合,有可能会因为设置错误而不能替代;参数有不同,想出一定的方法,也可以达到测量的目的