pt100热阻一般采用三线独立的接法的问题讨论讨论~

转载
   pt100热阻一般采用三线独立的接法,但如果把相通的两根线接在同一端子上温度就会升高3-4度,不知为什么,请大家给分析一下。
顶部
#断点#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108105
精华 0
积分 883
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1322
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
热电阻三线制接法就是为了避免线路电阻对测量的影响,通常热电阻为A、B、C三线,Rab-Rbc=真实电阻值,其中Rbc也就是线路电阻,如果在控制柜内将B、C短接,Rbc=0,造成电阻值偏高,偏高多少与你的线路长短、电缆质量有关。自己分析一下就清楚了,分析时注意线路是有电阻的。
顶部
疲惫黑眼圈[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108106
精华 0
积分 903
帖子 1026
信誉分 100
可用分 1363
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
有的现场接线盒内只有两个端子,B、C线就是接在一起的。信号0损失,传导0误差,,,精确测温,大家都使唤4线制PT100 ,包括福录克 。。。。。。
.
顶部
艾玛@加油[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108107
精华 0
积分 906
帖子 1032
信誉分 100
可用分 1464
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
现场看看现在是三线制多吧   那是引线误差导致的
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
热电阻之所有有几线制的问题,是因为热电阻的测量原理:PT100的阻值和温度存在一定的关系,人们可以通过测量PT100的阻值得出当前的温度值。但是测量PT100电阻值的时候需要引入导线,而导线本身有电阻,从而造成误差。人们为了消除这种导线电阻带来的误差,研究了三线制和四线制。三线制基本上可以完全消除引线电阻带来的误差,四线制则是可以百分之百消除引线电阻带来的误差但性价比没有三线制那么高,因为三线制的精度已经完全可以满足绝大部分的使用情况了,而且价格没有四线制那么高。所以目前三线制是使用最多的一种
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
三线接法和四线接法,不仅在获得测值精度方面有差异
      在抗电磁干扰方面,同样是有显而易见的差异的
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
过了温变就是4-20ma,你拉1公里肯定没问题  高中物理学过,自己找惠斯顿电桥那个公式套一下,就可以定性定量了嘛